[讨论] 空分夏天凉水塔温降太差

[复制链接]
3.6K |15
mengcheng123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
用的是开式循环式系统,冬天温降还挺好的,夏天凉水塔效果很差,进水温度36度,出水温度32度左右,有没有大神们帮忙想想办法,据说无填料式的温降效果好,有没有有经验的,来说说

 

发表于 2017-8-14 08:06:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mengcheng123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

首先,要看凉水塔有没超设计负荷~~
如果确实想整改,可以考虑增加风机叶片、更换填料、喷头等~~无非就是增大气水比、增加接触面积、增长接触时间这三点~~

 

发表于 2017-8-14 12:13:30

回复

使用道具 举报

不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~

 

发表于 2017-8-14 12:14:21

回复

使用道具 举报

mengcheng123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
Ameba 发表于 2017-8-14 12:14
不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~

那你们改过没?

 

发表于 2017-8-14 14:20:57

回复

使用道具 举报

mengcheng123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
Ameba 发表于 2017-8-14 12:14
不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~

那你们改过没?

 

发表于 2017-8-14 14:20:55

回复

使用道具 举报

1、整改设备(增加汽水比、填料表面积),费时费钱,麻烦。
2、啥都不要改造,只要买冰块投入凉水塔内即可。快,有效果。

 

发表于 2017-8-14 16:00:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

芜湖凯博环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
效果是可以的,喷雾塔就是增大汽水比,但是要求水质要好,否则喷头容易堵住,但是降温效果要比普通的填料塔要好

 

发表于 2017-8-15 09:06:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
夏天降到32度可以了,如果你们进水温度上升到38,出塔水温可能还是32,这跟大气湿度有关

 

发表于 2017-8-16 16:44:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lcy3168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
当地大气湿球温度决定循环水出水温度。

 

发表于 2017-10-4 17:34:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
一般循环水的PH值控制在多少合适

 

发表于 2017-10-6 10:28:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

279991800 发表于 2017-10-6 10:28
一般循环水的PH值控制在多少合适

一般控制在7~9,偏碱性~~

 

发表于 2017-10-6 15:03:37

回复

使用道具 举报

shuhuahuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
严重影响机组换热器的换热效果,影响空冷塔出口温度,制约空分装置提负荷。凉水塔要实现夏季温降大是个问题

 

发表于 2017-10-7 00:35:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shuhuahuang 发表于 2017-10-7 00:35
严重影响机组换热器的换热效果,影响空冷塔出口温度,制约空分装置提负荷。凉水塔要实现夏季温降大是个问题

如果太差,还是择机检修,填料老化破碎、布水器藻类滋生等~~很是影响逆流换热~~

 

发表于 2017-10-11 14:45:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.483643 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197