x
要新建一座氧气站,周围有煤堆场,配电室。现场空间不太足,不知道这样布置有没有问题。请各为大侠指导。

 

发表于 2017-6-29 10:20:19

氧气站总图

氧气站总图

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
Ameba + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 losren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

哪类的氧气站?液氧储罐加汽化器这类的?~~

 

发表于 2017-6-29 16:19:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68ZCW + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Ameba 发表于 2017-6-29 16:19
哪类的氧气站?液氧储罐加汽化器这类的?~~

深冷空分制氧站。离燃煤堆场有点近。不知道有没有影响

 

发表于 2017-6-29 18:20:14

回复

使用道具 举报

hait3202843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
主要看烟囱的排气对原料空气的影响。

 

发表于 2017-6-29 21:35:11

回复

使用道具 举报

losren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
配电室和原煤堆场是不是和氧气站的距离太近了?规范上也没有查到相关的要求

 

发表于 2017-6-29 22:48:42

回复

使用道具 举报

按建筑防火规范和石化规的要求,距离配电室太近了

 

发表于 2017-6-29 23:29:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
68ZCW + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xzm881122 发表于 2017-6-29 23:29
按建筑防火规范和石化规的要求,距离配电室太近了

规范中说是到室外配电室的距离。室内配电室没有说,不知道控制在多少合适?

 

发表于 2017-6-29 23:37:46

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
68ZCW + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
68ZCW + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Benson孙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
消防安评通不过的,离堆煤场太近了。

 

发表于 2017-6-30 08:45:31

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
68ZCW + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren 发表于 2017-6-29 23:37
规范中说是到室外配电室的距离。室内配电室没有说,不知道控制在多少合适?

可以,根据等级区分

 

发表于 2017-6-30 09:32:06

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
68ZCW + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Benson孙 发表于 2017-6-30 08:45
消防安评通不过的,离堆煤场太近了。

消防离煤堆场的距离要求是多少?

 

发表于 2017-6-30 09:59:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68ZCW + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
周边主要是配电室、和煤堆场。另外,规范里要求周边20m范围内不能有散发火花的地方。配电室和循环水冷却塔的用电设备是否是否认为是可产生火花的地方呢?

 

发表于 2017-6-30 10:08:18

捕获.PNG

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68ZCW + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

losren 发表于 2017-6-29 23:37
规范中说是到室外配电室的距离。室内配电室没有说,不知道控制在多少合适?

配电室就看几类建筑那一栏

 

发表于 2017-7-4 23:02:05

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
68ZCW + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zzyshangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
O(∩_∩)O谢谢

 

发表于 2017-9-9 12:53:21

回复

使用道具 举报

yyp1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
设计上对周围环境是有要求的,抛开官方的要求不算,其实行内的一些要求也应该是很明了的。
首先周围或者说上风向没有CO2排放口和CnHm的排放口,然后没有粉尘产生源。而你看看你的这个装置的位置,好危险啊,找个专业评估的队伍,或者部门进行一下评估,维护本专业的严谨性。

 

发表于 2017-9-21 20:34:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280884 second(s), 99 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197