各位海友,大家想必都遇见过高温现场安装低压配电柜的情况吧,假如这个配电柜里面安装有变频器等发热元件,或者这个配电柜就是在户外温度很高,需要降温,不知道大家都有啥措施降温的啊!!有知道的前辈指点一下!
我知道的一种方法是在配电柜外加装防爆空调,这样倒是解决了降温的问题,但是这样的缺点是配电柜体积增大了不少。防爆配电柜啊,体积增大了就增加了不少费用啊!!但我相信,任何事情不仅仅只有一种解决方法,看看大家都还有其他更好的方法没??
:)
请高人指点啊!!

 

发表于 2017-5-26 16:26:25

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以考虑采用热管散热,体积比空调肯定要小。

 

发表于 2017-5-26 17:16:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们也是采用空调降温的。是否可以考虑采用水冷管。

 

发表于 2017-5-26 19:42:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
设计风道或自然通风,空调也是可以的,水冷也可以就是需要防止漏水。

 

发表于 2017-5-31 10:44:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
防爆电缆引入装置、

 

发表于 2017-5-31 11:13:53

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
能不能改成正压型的,可以认为的增加出气口,这样的消耗就是压缩空气,比增加防爆空调和加热管和水冷要便宜的多吧?

 

发表于 2017-6-2 07:50:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
正压通风应该也符合相关要求,但是如何保证风源气体成分

 

发表于 2017-6-9 08:07:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用的是仪表净化风,肯定不会有问题,正压型的是密封的,这个是人为的加上出气口,就是为了让它进行降温,

 

发表于 2017-6-9 08:31:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
正压通风散热好一些,用防爆空调要贵一些。
我们有时将配电装置放到远离防爆场所的地方,现场只用防爆操作柱,这样就不需要防爆了,可以直接通风散热。

 

发表于 2017-6-10 22:03:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.208146 second(s), 97 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197