[控制系统] 请问一个AO信号能否带动2个电动阀,谢谢各位

[复制链接]
3.2K |26
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
电动阀的控制信号是4~20MA,动力自身带电源,所以不存在负荷问题,用信号分配器就可以解决

 

发表于 2017-8-21 09:49:13

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人意见:带不动  AO输出电压一般24 V DC  加上线电阻和现场一个阀门定位器的负载,下来电压也就19V DC左右,而定位器供电电压一般不低于16V DC ,两个定位器的话带不动。而且这样做绝对不符合正常施工规范,安全可靠性太低。不建议这样子做。

 

发表于 2017-8-22 17:20:25

回复

使用道具 举报

李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
采用一进二出的安全栅或者隔离器可以实现

 

发表于 2017-8-22 17:27:08

回复

使用道具 举报

shuixian219VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
看AO通道的带载能力了,如果能满足要求可以实现

 

发表于 2017-8-29 08:20:06

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用“1进2出”安全栅是最唯一的解决方法

 

发表于 2017-9-1 16:28:14

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
P+F:NPEXA— C211,一入二出(4~ 20mΑ)

 

发表于 2017-9-1 16:36:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063714 second(s), 62 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197