[讨论帖] 加热炉联锁后关炉前閥的原因

[复制链接]
2K |11
cust008VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一般都是这样要求,炉子联锁后立即关闭炉前手阀。这样做的目的是什么?如果不这样做有什么危险?

 

发表于 2017-5-8 20:07:15

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

问题不详细呀!加热炉瓦斯自保关吗?

 

发表于 2017-5-8 20:29:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 liuquan1100 于 2017-5-8 20:57 编辑

优先确定为何连锁~~~

排除故障后,
不过大部分人容易关小主燃料气调节阀,直接复位切断阀,利用长明灯点燃主火,按理说该逐一点起来。

 

发表于 2017-5-8 20:56:29

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
103388716 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
连锁后自保阀已经关闭啦,首先就是查找原因,连锁复位,恢复生产呀!除非紧急停炉,关闭手阀!防止自保阀内漏!

 

发表于 2017-5-8 21:34:03

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
103388716 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加热炉联锁停炉,瓦斯UV切断阀已经联锁关闭了。
这个时候是应该去忙别的,等容出空来再去关闭炉前阀?还是应该第一时间、立即去关闭炉前阀?
如果不立即去关闭那几十上百甚至几百的炉前阀,会有什么安全隐患?

 

发表于 2017-5-8 22:15:30

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
103388716 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防止误动作后,进入气体发生中毒窒息事故或者闪爆事故。

 

发表于 2017-5-8 22:59:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
联锁复位后可能调节燃料气压力调节阀未全关,导致大量燃料气突然进入炉内因氧含量不足造成夺二次燃烧或闪爆。因此必须关炉前阀。

 

发表于 2017-5-9 08:09:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这演过的目的有两个:1、防止切断阀和调节阀内漏,引起炉膛的闪爆事件的发生!2、装置恢复开工的时候,需要先联锁复位,开启切断阀后,再根据温度需求逐次点燃火嘴!点燃前其他肯定关着安全吗……

 

发表于 2017-5-9 08:25:57

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
103388716 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

这演过的目的有两个   =   这样做的目的有两个!     担心的问题出来了,那么操作时,你只要排除发生可能性,可以经验操作啊……但是不到不紧急,还是不要采取此办法!

 

发表于 2017-5-9 08:43:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一种是如果没有关手阀或是忘记了,连锁一旦恢复燃料气就会进入炉膛内就会出现事故。另一种是连锁了事故阀动作了,但是有东西卡在里面,阀没有关死,火嘴会一直燃烧,炉管就有可能出问题。现实中都碰到过,第一种炉膛闪爆,防爆门都吹开了,第二中炉管结焦超温。如果事故紧急处理来不及一一关每个火嘴的手阀,可以把每路的总手阀关掉,有时间再处理每个手阀。

 

发表于 2017-5-9 11:42:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
103388716 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
优先确定为何连锁~~~

如果炉子已经熄灭,而且非炉管等原料泄露等原因联锁,还应该再让其流通一会,让其降温,避免结焦啊!

 

发表于 2017-5-9 22:15:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个联锁主要是低流量联锁、烟风系统联锁还有就是炉膛灭火联锁等几个联锁吧。烟风联锁这个没啥关系,要是低流量联锁,为了避免炉管干烧,是需要切断瓦斯快速切断阀的,这个就是一个自保的,但是有可能会存在误打开自保阀的情况,所以第一时间关闭炉前手阀是对的,或者直接在快切阀那卡几道手阀。炉膛灭火的那个就是要看条件了,如果能关尽量关闭手阀, 避免燃料大量进入炉膛。再有就是可以关闭自保阀的手阀。

 

发表于 2017-5-11 18:49:20

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
103388716 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060581 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197