[求助] 差压信号如何最终转换为质量流量在DCS上显示?

[复制链接]
6K |10
multimeter001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们都知道节流装置测的是差压信号,现场变送器将该差压信号开方后(也有的在DCS上开方)转换成4-20MA信号送到DCS,那么问题来了,DCS上是如何将该信号转换为显示的质量流量的呢?如果说是线性关系,乘以一个系数就可以,那么这个质量流量和介质的密度到底有没有关系呢?如果工艺介质的密度发生改变,这个质量流量会不会有变化?

 

发表于 2017-1-19 10:32:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
flute6 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 multimeter001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流体经过节流元件,便产生一差压,根据伯努利方程,差压与流量的平方成正比,因此差压经开放后就代表流量。

 

发表于 2017-1-19 13:08:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

按密度重新校核

 

发表于 2017-1-19 15:47:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学海无涯zpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学艺不精,请赐教

 

发表于 2017-1-19 20:19:00

回复

使用道具 举报

一般流量计都是有温度压力校核的吧

随温度压力的变化它应该有校正系数的

 

发表于 2017-1-20 08:43:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
学了很多

 

发表于 2017-1-20 09:47:35

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
根据伯努利方程,流量计测量的是体积流量,你要质量流量显示的话需要乘介质密度。流量计输出的4~20mA信号对应你在变送器上设置的量程,同样DCS设置的量程应该与流量计一致(你也可以在变送器上设置体积流量,DCS设置质量流量),流量值与电流值是比例的线性关系,由于你是用固定的密度乘体积流量的,所以工艺介质密度变化测得的质量流量是不准的。

 

发表于 2017-1-20 10:51:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
差压信号也需经过一个标准化的过程,每个节流装置的差压表量程对应电流信号,量程最小值对应4ma信号,量程最大值对应20ma信号,这样就统一起来了,扩大流量表量程也是一个道理。另外流量表有小流量切除要求,应为数值越小的时候开方后的数反而越大

 

发表于 2017-1-21 14:33:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
如果是液体的话,可以选用质量流量计,它本身已经对实际的流体密度进行修正。

 

发表于 2017-1-21 20:02:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

肯定要变化,得找做DCS的把内部的参数做相应的变动。

 

发表于 2017-1-22 08:49:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

逆风的飞鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
需要经过密度补偿才能得到实际流量

 

发表于 2017-1-22 17:18:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067266 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197