在输油干线上增加站场,水击模拟计算,由于下游阀门关闭,该站的出站阀门下游压力水击波压力达到8.7MPa,管道设计压力是8MPa,此种情况是否需要设置泄压阀,泄压阀设置的要求是否有相关标准可以参考。
个人觉得压力超过1.1倍设计压力时间不能长,瞬时可以,所以很纠结。API有相关标准有描述吗?

 

发表于 2017-1-13 19:24:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lxy915 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

都超设计压力了还不设泄压阀,设计压力本来就已经有系数的。

 

发表于 2017-1-13 19:39:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
正常工作压力是多少?可以简单计算一下,看看需要什么型式的泄压阀,泄放压力是多少,回座压力是多少。和你现在的数据对比一下,结果就很明显了。

 

发表于 2017-1-14 11:49:02

回复

使用道具 举报

lxy915楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wuyongheng 发表于 2017-1-14 11:49
正常工作压力是多少?可以简单计算一下,看看需要什么型式的泄压阀,泄放压力是多少,回座压力是多少。和你 ...

设计压力是8mpa 正常工作压力通常在6mpag左右

 

发表于 2017-1-15 20:45:54

回复

使用道具 举报

lxy915楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wuyongheng 发表于 2017-1-14 11:49
正常工作压力是多少?可以简单计算一下,看看需要什么型式的泄压阀,泄放压力是多少,回座压力是多少。和你 ...

在iso标准中有相关的描述 允许短时间 次数较少的 在偶然工况下达到1.1倍设计压力,所以我觉得是不是可以8.8作为临界点

 

发表于 2017-1-15 20:54:49

回复

使用道具 举报

地佩尔NDIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据我们长期与客户交流的经验以及接到的客户咨询,我们发现,大多数客户对于如何选择水击泄压阀设定压力存在疑惑。有客户咨询我们“在选择水击泄压阀设定压力时,是否设定压力略微大于介质工作压力即可?”
我们来做一个假设,假设某泄压阀工作压力为5.3MPa,设定压力基于大于介质工作压力即可的选型理念而选择5.4MPa(实际上某客户是这样选择的),将会产生以下情况:
1、泄压阀设定压力精度一般为±2%,那么泄压阀应在5.194-5.404MPa之间泄压;按照±2%的精度来看,在操作压力下,阀门将一直处于将要开启的边缘或长期开启状态。
2、实际介质是波动的,不可能一直保持在5.3MPa,管线介质的稍微波动将导致泄压阀打开,如果水击泄压阀频繁启闭,那么水击泄压阀用于泄放意外产生的水击压力的初衷就无从体现了。
3、水击泄压阀打开后,由于水击泄压阀的回关压力比设定压力更低,一般在0.85-0.95倍设定压力之间,即为4.59-5.13MPa,远远低于了介质工作压力,因此,只要水击泄压阀打开了就根本关不了了。
因此,选择水击泄压阀设定压力时,并不是设定压力大于介质工作压力即可。为了确保水击泄压阀体现泄放意外产生的水击压力和保护管线安全的价值,我们认为正确的选择泄压阀设定压力,除设定压力必须大于介质工作压力外,还需要遵循以下几个原则:
1、设定压力必须小于管道压力等级对应压力;
2、最小回关压力应大于工作压力一定百分比,建议大20%或以上为宜;
3、回关压力系数(回关压力与设定压力的比例)大于0.85倍设定压力为宜。
根据上述原则,假定工作压力为P,那么回关压力宜大于等于1.2P,设定压力宜大于等于1.41P。
当然,影响一个水击泄压阀选型的关键要素不仅仅是设定压力的选择,还包括:介质粘度、介质工作温度、工作压力、背压、需要的泄放量、介质在泄放温度下的饱和蒸汽压等参数。本文仅对设定压力合理性做说明并提出设置设定压力的原则,对于与水击泄压阀选型相关的其他方面,我们将在后续文章中给出合理建议,以期对选择水击泄压阀提供有益的参考。

 

发表于 2017-3-30 13:46:15

配图为地佩尔阀门水击泄压阀在输油管线上与国外M&J同台PK

配图为地佩尔阀门水击泄压阀在输油管线上与国外M&J同台PK

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
hnan + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.143568 second(s), 64 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197