化工单位里面电气设备有没有什么要年检或者定期检查的吗?周期多长?要检哪些内容?我就知道防雷接地是一年两次。不知道防静电接地属于不属于强制检测内容,呵呵
请行家回答,回帖有评分

 

发表于 2012-12-31 16:48:24

评分

参与人数 5财富 +40 收起 理由
beiyaleilei + 5 发起有意义的议题
luckdog + 10 发起有意义的议题
jxk2009 + 5 发起有意义的议题
lionking + 10 发起有意义的议题
fstiger + 10 同意你的观点

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 beifenglei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fstigerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变压器用属于强制检查范围,一年一次。

 

发表于 2012-12-31 17:21:18

评分

参与人数 4财富 +26 收起 理由
beifenglei + 5 积极参与
luckdog + 6 积极参与
lionking + 10 积极参与
czywqa + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

beiyaleileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电缆、电表好象也有这方面的要求的。

 

发表于 2013-1-1 11:24:38

评分

参与人数 4财富 +25 收起 理由
beifenglei + 5 积极参与
luckdog + 5 积极参与
lionking + 10 积极参与
czywqa + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lionkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电表一般是校核准确性的,质监局管的

 

发表于 2013-1-2 13:05:13

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
beifenglei + 5 积极参与
luckdog + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mjian1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有很多啊,比如安全用具,继电保护装置、断路器等等很多的。其实不一定是强检,都是要求有资质的进行检定,一般电业局检的比较多。附一个电力设备预防性规程供参考。

 

发表于 2013-1-2 21:23:01

电力设备预防性试验规程.doc

898.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 5财富 +29 收起 理由
beifenglei + 8 深入讨论
luckdog + 8 深入讨论
lwq202 + 2
czywqa + 5 鼓励新会员发言
huabin1982220 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lwq202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电气设备都要进行例行的检查  包括外观等其他性能方面的。主要看使用情况 楼上回答更详细

 

发表于 2013-1-3 11:17:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
beifenglei + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

luckdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
静电接地不应该属于强制检测范围,不过一般自己都要检测的,象我们公司一般是一年检两次

 

发表于 2013-1-3 18:21:21

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
beifenglei + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

t359085VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我廠是兩年檢查一次: 內容有 變壓器檢查; 電路絕緣;  保護電驛測試;設備接地電阻

 

发表于 2013-2-20 10:42:05

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
beifenglei + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢大家的积极参与,另外提个小小的意见,请大家尽量不要写繁体字,看着有点费劲的。

 

发表于 2013-3-5 09:10:34

点评

台湾人的企业,有时候没办法。  发表于 2013-9-17 13:52
回复

使用道具 举报

jxk2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们的电度表是每年去供电局校验。

 

发表于 2013-3-5 19:11:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
beifenglei + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18706661900 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、电度表是去质量技术监督局校验的(电子表周期是5年)。
2、绝缘靴、绝缘棒、绝缘手套是送电业局检验(周期是半年)
这些是要求强制检验的额

 

发表于 2013-3-8 08:04:59

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
beifenglei + 8 深入讨论
jxk2009 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
强检的:高压绝缘工具,半年一次,别的好像没了
但内部检查的项目就多了,什么电缆外观,桥架,表记,变压器,热继,照明,开关,只要你能想得到的都可以检,只要你愿意

 

发表于 2013-3-11 11:45:05

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
beiyaleilei + 5 积极参与
beifenglei + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大家的发言都蛮中肯的,多谢

 

发表于 2013-3-15 09:39:16

回复

使用道具 举报

beiyaleileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电表好象有的有的不用强检的,只有涉及外部结算的才用的

 

发表于 2013-3-15 09:44:11

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
czywqa + 6 同意你的观点
beifenglei + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

应该是的,我查了计量法,好象也是这样规定的

 

发表于 2013-3-17 11:18:54

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
czywqa + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jsnjhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道防静电接地属于不属于强制检测内容

防静电检测与防雷检测同时进行,属于强制性检测工作内容。

前面的海友上传的《电力设备预防性试验规程》表格有损,下面附件是完好的。
电气预防性试验规程.doc ( 下载次数: 3,容量1.2 MB,)

 

发表于 2013-3-18 19:20:27

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
beifenglei + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.564617 second(s), 141 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197