     各位坛友大家好,请教你们一个问题;我公司贮存液氨的球罐在测量罐内液氨的液位时,球罐分别用二种不同测量形式的液位计,其中一种是用外测式液位计测量液氨球罐的液位。主要是由装在液氨球罐底部的一个液位测量头、安装在液氨球罐赤道上的侧面校准测量头以及仪表主机组成。液氨的进出口都在球罐的底部区域。近年来每次液氨球罐底部进氨时,由于装在液氨球罐底部的那个液位测量头,靠近进液氨的进口处,进液氨使液面波动太大,严重影响测量结果,外测式液位计测量示值就要下降到设置的盲区附近,并保持10分钟左右。引发液位报警,由于装在液氨球罐底部的那个液位测量头只有装在底部才能满足测量头的测量平面与球罐内的液面平行这个测量条件,不能通过移动液氨球罐底部的那个液位测量头来绕过进氨位置,怎样才能让外测式液位计像以前一样正常测量?

 

发表于 2020-4-29 15:34:12

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 PTHCY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你们不能让液氨进的慢点吗?

 

发表于 2020-4-29 16:29:07

回复

使用道具 举报

进料时,液氨流速较快,对周围物料有喷射抽吸作用,使附近压力降低。进料口加挡板,应该基本能解决此问题。

 

发表于 2020-4-30 14:27:11

回复

使用道具 举报

wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
henglinkou 发表于 2020-4-30 14:27
进料时,液氨流速较快,对周围物料有喷射抽吸作用,使附近压力降低。进料口加挡板,应该基本能解决此问题。

不建议进料口加挡板。外测式液位计是超声波液位计的一种,测量探头通过发射和接收超声波来测量液位,如果加了挡板会对超声波的传输产生影响,从而使测量产生很大的偏差甚至无法正常运行。

 

发表于 2020-4-30 16:42:38

回复

使用道具 举报

wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是哪个厂家的液位计?

 

发表于 2020-4-30 16:44:27

回复

使用道具 举报

hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应设置有就地液位计进行对照标定。

 

发表于 2020-5-1 09:17:44

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hc730060 发表于 2020-5-1 09:17
应设置有就地液位计进行对照标定。

只要一进氨,外测式液位计测量示值就要下降到设置的盲区附近,这下降后的示值要保持10分钟左右,过后又会恢复到正常值。

 

发表于 2020-5-2 10:00:21

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
六翼 发表于 2020-4-29 16:29
你们不能让液氨进的慢点吗?

是正常速度进氨,工艺上要求不能比这更慢了。

 

发表于 2020-5-2 10:04:23

回复

使用道具 举报

六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
PTHCY 发表于 2020-5-2 10:04
是正常速度进氨,工艺上要求不能比这更慢了。

那只能离管道远点了

 

发表于 2020-5-7 08:24:06

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_平平淡淡77119 发表于 2020-4-30 16:44
是哪个厂家的液位计?

国产的   

 

发表于 2020-5-7 15:01:31

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
六翼 发表于 2020-5-7 08:24
那只能离管道远点了

13年刚装那二年使用正常,后来用的渐渐出现上述不正常情况了。近期我们挪开测量头检查跟球罐底部吸合的部位,发现金属表面光泽正常,例行打磨吸合部位金属表面,重新涂抹藉合剂于测量平面,密封圈及遮蔽罩另涂587胶密封。通电后进氨时液位测量示值和输出正常,但二天后又跟之前一样,只要一进氨示值和输出都下降到设置的盲区附近,并保持10分钟左右。

 

发表于 2020-5-8 07:54:08

回复

使用道具 举报

不知用的是什么原理外侧液位计?以前用的磁翻板带远传的,没出现过这种现象。

 

发表于 2020-5-9 07:57:47

回复

使用道具 举报

六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
PTHCY 发表于 2020-5-8 07:54
13年刚装那二年使用正常,后来用的渐渐出现上述不正常情况了。近期我们挪开测量头检查跟球罐底部吸合的部 ...

罐内是不是有杂质沉积了,进液的时候下面浑浊导致声波无法正常发送接收

 

发表于 2020-5-9 10:28:23

回复

使用道具 举报

六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CCAA 发表于 2020-5-9 07:57
不知用的是什么原理外侧液位计?以前用的磁翻板带远传的,没出现过这种现象。

都是声波原理的,原理只有一种

 

发表于 2020-5-9 10:29:00

回复

使用道具 举报

skyboltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
另一种用的是雷达吗?

 

发表于 2020-5-9 16:44:56

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
skybolt 发表于 2020-5-9 16:44
另一种用的是雷达吗?

另一种用的是伺服液位计

 

发表于 2020-5-11 13:47:28

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
六翼 发表于 2020-5-9 10:28
罐内是不是有杂质沉积了,进液的时候下面浑浊导致声波无法正常发送接收

去年年底,安监部门对球罐刚进行过三年一次检测的。

 

发表于 2020-5-11 13:51:00

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
六翼 发表于 2020-5-9 10:29
都是声波原理的,原理只有一种

是的  都是声波原理

 

发表于 2020-5-11 15:41:22

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
定华的么?建议还是联系仪表厂家技术咨询一下吧

 

发表于 2020-5-12 15:09:45

回复

使用道具 举报

PTHCY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdlyml 发表于 2020-5-12 15:09
定华的么?建议还是联系仪表厂家技术咨询一下吧

国产的外测式超声波液位计有那些好的品牌?

 

发表于 2020-5-18 13:48:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143192 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197