海川化工论坛
标题:
挂HART手操器出现的问题,求高手指点!
[打印本页]
作者:
18129220292
时间:
2019-7-2 10:52
标题:
挂HART手操器出现的问题,求高手指点!
麻烦请教一下各位我去现场挂HART手操器,为什么显示值会降低?谢谢!
作者:
qqgd
时间:
2019-7-2 11:18
什么显示值会降低,降低了多少?
作者:
18129220292
时间:
2019-7-2 12:00
qugd 发表于 2019-07-02 11:18
什么显示值会降低,降低了多少?
压力从4.6降到4.3,4.5是报警值,直接报警,要不我要想不到的事情,以前从来没有遇到。
作者:
18129220292
时间:
2019-7-2 12:01
把手操器取掉就恢复正常了。
作者:
18129220292
时间:
2019-7-2 12:34
qugd 发表于 2019-07-02 11:18
什么显示值会降低,降低了多少?
在吗,
作者:
hfrs
时间:
2019-7-2 15:47
没遇到过,也从不跑现场用手操器,都是在机柜间调。
作者:
alasnow
时间:
2019-7-2 16:42
什么牌子的手操器?
作者:
我心飞翔123
时间:
2019-7-2 16:55
并一个250欧姆电阻试试
作者:
18129220292
时间:
2019-7-2 21:08
475
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2019-7-4 13:44
前几天也遇到类似的事情,只不过不是降低,是数值不稳定,波动范围比较大,测量液位的仪表,波动范围最大可以到10厘米。以前也没遇到过。初步怀疑和整个供电回路有关系,有待验证
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2019-7-4 13:45
因为,475里的数值是不变化的,系统显示的数值一直在波动
作者:
ssln123
时间:
2019-7-4 16:54
换一台手操器试试就知道了。
作者:
江苏杰克仪表
时间:
2019-7-4 17:29
仪表用了多久还是线性出现了问题?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5