电动调节阀常见的部位故障的原因故障

电动调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。直行程电动调节阀为例,

电动调节阀的一般故障的原因:

1、伺服放大器:伺服放大器正常工作状态时:

(1)无输入信号时,不应有输出电压。

(2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。

(3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为205~220VAC。

(4)输出电压基本对称。

2、若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:

(1)前置磁放大器:

①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:

A、变压器W101脱焊或损坏。

B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。

C、二极管D105~D108虚焊或损坏。

D、偏移电流不正常。

E、交流绕组不对称。

②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:

A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。

B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。

C、交流激磁绕组短路。

D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。

(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。

大家继续补充解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。




作者: jlszhoujidai    时间: 2017-3-15 20:23
我们用的电动调节阀基本上是模块化的,没有这么多外设元件....
作者: jf2001    时间: 2017-3-15 23:16
学习一下。
作者: 热火1112111    时间: 2020-3-9 15:07

谢谢楼主分享....