1、同一压接点上的接地线不超过几条?
【答案】不能一概而论,应区分不同的设备主体(仪表or电气装置),不同的应用场景,具体要求有所差异。
【依据】
(1)GB 50171-2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
第7.0.9条﹣盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。电缆铠装的接地线截面宜与芯线截面相同,且不应小于4mm2,电缆屏蔽层的接地线截面面积应大于屏蔽层截面面积的2倍。当接地线较多时,可将不超过6根的接地线同压一接线鼻子,且应与接地铜排可靠连接。
(2)SH/T 3081-2019石油化工仪表接地设计规范
第6.3.5条- 接地系统的各种连接应牢固、可靠,并应具有良好的导电性,各种接地导线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用镀锡铜接线片和镀锌钢质螺栓压接,并应有防松件,同一压接点压接的导线数量不应多于两条。
(3)SH/T 3164-2021石油化工仪表系统防雷设计规范
第6.5.1条﹣接地导线应采用压接方式;导线端应采用铜或镀锡铜连接片压接;所有采用压接方式的连接点均应采用带有防松垫片的镀锌钢螺栓压紧固定,实现导电连接。同一压接点的压接导线不应多于两条。
(4)GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
第4.2.9条-电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。