1、接地扁钢、圆钢、角钢如何搭接?
【答案】
一、GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
第4.3.4条﹣接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:
1、扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2、圆钢应为其直径的6倍。
3、圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
二、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
第22.2.2条-接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
三、GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》
第8.8.5条-接地体(线)采用搭接焊时,其搭接长度必须符合下列规定:
1、扁钢不应小于其宽度的2倍,且应至少三面施焊;
2、圆钢不应小于其直径的6倍,且应两面施焊;
3、圆钢与扁钢连接时,其长度不应小于圆钢直径的6倍,且应两面施焊;
4、扁钢与钢管应紧贴3/4钢管表面上下两侧施焊,扁钢与角钢应紧贴角钢外侧两面施焊。