加为好友 zhoudingshengs
私信
勾搭 资料

专栏文章

【周末时刻-4】配电室的绝缘垫需要检测吗?

热度 1已有 5 次阅读2024-12-13 15:27 来自北京市

点击进入原主题
1、配电室的绝缘垫需要检测吗?
【答案】需要
【依据】《纺织工业企业安全管理规范》(AQ7002-2007)12.2.6 绝缘手套、绝缘靴、绝缘地毯、接地线、测电棒等用具、工具必须定期进行安全监测,贴上合格标签,标明监测日期;定点规范放置,专人负责管理,安全正确使用。
              《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(GB26860-2011)附录E中规定了绝缘胶垫的工频耐压试验周期为每年一次。该规范适用范围中写明:其他电力企业和用电单位也可参考运用。