加为好友 zhoudingshengs
私信
勾搭 资料

专栏文章

【周末分享-6】各类声光报警器应采用哪一级报警信号?

已有 2 次阅读2024-12-14 11:30 来自北京市

点击进入原主题
1、各类声光报警器应采用哪一级报警信号?
【答案】现场探测器自带的警报器接受一、二级报警信号,现场区域警报器接受第二级报警信号,消防控制中心接受第二级报警信号。
【依据】GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
5.3.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,各报警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
5.3.3有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。
5.4.2控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应满足设备前方1m处不小于75dBA,声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。


发表评论 评论 (6 个评论)

回复 Enjoyself 2024-12-14 13:32 来自北京市
谢谢分享
回复 Formertly 2024-12-14 19:21 来自北京市
谢谢分享文档
回复 壹贰叁123 2024-12-15 00:53 来自北京市
感谢分享
回复 深藏blue. 2024-12-15 08:36 来自北京市
谢谢分享
回复 一号宇航员 2024-12-15 10:34 来自北京市
谢谢共享
回复 一号宇航员 2024-12-15 10:35 来自北京市
谢谢分享

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

服务联系
微信关注
回到顶部
返回顶部