【周末时刻-3】化工企业的管道中间可以使用软管连接吗?

已有 4 次阅读2024-12-13 15:20 来自北京市

点击进入原主题
1、化工企业的管道中间可以使用软管连接吗?
【答案】多数可以
【依据】《石油化工企业防火设计标准》(GB50160-2008 2018版)
6.2.25 储罐的进出口管道应采用柔性连接。
7.2.18 液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接,可燃液体管道不得采用非金属软管连接。
7.2.18条文解释:液化烃、液氨、液氯等一旦泄漏,危害性较大,软管连接易发生泄漏,因此规定输送上述介质的管道不得采用软管连接。非金属软管在火灾事故时易受高温影响而断裂,因此规定输送可燃液体的管道不得采用非金属软管连接,如有需要可采用金属软管连接。