初步设计 在工艺包的基础上进行以下设计: 一、初步设计应交出的文件 1. 设计说明 2.带控制点的工艺流程图 3.自控设备汇总表 4.电气设备材料表 5.安装综合材料表 6.初步设计概算 初步设计说明书: 内容:A、设计依据,包括上级机关下达的文件、现有工厂/实验装置的实际生产经验和技术资料、其他专业提供的工艺条件。 B、工厂或车间概况 包括生产任务、主要工序和工艺流程的组成及环境特性,如爆炸危险等级、腐蚀、毒性、抗干扰等。 C、控制方式和自动化水平 说明仪表的选型原则,控制方式确定原则,中央控制室的设置原则 D、控制方案的确定原则说明全厂和车间动力、能源消耗的经济技术指标即水、电、汽的计量问题;说明工艺参数的检测方法和检测仪表的选型原则;说明自动调节系统及遥控系统的工作原理;说明主要工艺参数的信号报警几传动设备连锁装置的动作原理;说明工艺过程控制系统的设置原则。 E、动力供应 仪表供电 供电等级及来源、供电质量、容量要求、安全供电装置的选择等;仪表供气供气总量、压力、气源要求及露点温度。若有蒸汽保温时,说明耗气量及压力。 F、安全技术措施 带控制点的工艺流程图 由工艺和仪表共同完成。 自控设备汇总表 按温度、压力、物位、流量、成分、机械、显示、调节、执行、辅助、液动、系统、盘柜、其它的顺序列出。注意:电动单元组合仪表及气动单元组合仪表属较早的仪表,一般新项目设计中基本不再选用。 电气设备材料表 如补偿导线、电缆等,备用材料按统计总量增加5-10%。对仪表专业,此项可置于安装综合材料表内。 安装综合材料表 按有关设计部门的格式制表,总量按统计总量增加10-15%填写。 内容包括: A、按控制点和调节系统统计的安装材料; B、仪表盘上的安装材料 (如有盘的话) C、控制室内、外配管、管架; D、现场仪表安装及保温材料; E、加工件折合成原材料统计; 初步设计概算 自空专业提供仪表、材料汇总表及单价,有概算专业进行。 也有小的公司或小工程一般由仪表专业据不同的控制方式按取费比例进行估算。 施工图设计
在初步设计的基础上进行以下设计
二、施工图设计内容及深度
施工图设计应交出的文件:
1.图纸目录
2.施工设计说明书
3.仪表设备表
4.安装材料表
5.节流装置定货咨询书
6.P&ID图
7.仪表系统接线(接管)图
8.信号、连锁控制系统图
9.供电系统图
10.仪表盘正面布置图(DCS控制中交少用)
11.仪表盘背面接线图
12.供电盘、继电器盘正面布置及背面接线图
13.架装仪表箱布置和接线图
14.端子排接线图
15.外部管线连接系统图
16.操纵台布置图
17.供气系统图
18.仪表室、变送器室布置、管线敷设图
19.一次部件安装管路敷设图。
20.保温、拌热系统图
21.系统接地图
(用DCS系统时有所不同,有些项在DCS系统中已不再用,有时间再给出)
1.图纸目录
格式按统一规定并注明图名、图号、图纸编号、张数、折合A1数等
工程设计图和复用图纸目录按如下顺序填写:
A、文字部分:图纸目录;设计说明;仪表设备表;加工预制件表;主要材料汇总表。
B、计算部分:节流装置计算书;调节阀计算书;流量测量温度压力补正计算书;迁移量计算书等。
C、施工图纸部分:P&ID图;电动(气动)仪表系统接线图;信号、连锁控制系统图;供电系统图;仪表盘正面布置图;仪表盘背面接线、接管图;供电盘、继电器盘正面布置及背面接线图;外部管线连接系统图;供气系统图;保温伴热及蒸汽吹扫图;一次部件安装、管路敷设平、断面管线敷设图等。
D、安装图部分:管路连接及一次部件安装图;执行机构安装图及特殊仪表安装图。
E、复用图纸目录按图号类集中按顺序填写。
F、新图、复用图的实际张数,折合A1图纸数 在目录的最后标明。 2.施工设计说明书:
A、说明设计依据,依设计任务书为准,并对初步设计的重大修改进行说明。
B、在防堵、防震、防冻、防腐、防毒、防爆等方面采取的措施说明。采用空气或蒸汽介质时,说明来源、压力等级、净化措施及消耗量等。
C、新产品、新设备和特殊系统的应用说明与安装要求,特殊仪表的选型。
D、改造工程中有关设备的利用及与原有机组的衔接等。
E、与外专业的施工配合有关事项。
F、仪表的维护处理。
G、其他必要的说明,仪表室的配制水平、仪表管线、槽架选用、定货加工要求等。 3.仪表自动化设备表
A、依温度、压力、流量、物位、分析、执行、附件等次序,并按仪表的位图号顺序逐项填写。除标明用处、操作参数、型号数量、安装地点外,对设备的名称、规格要写齐全。
分项叙述如下:
热电阻(偶):名称、分度号、插入深度、结构特点、保护管材质等;
变送器:名称、操作参数、量程范围、阀组、迁移量及方向、膜片的特殊材料、附件、及输入、输出信号等;
记录仪:名称、刻度范围、刻度方式、报警或连锁的整定值、输入信号等。
节流装置:名称、公程管径、加工参数、是否成套定货等;
调节阀:名称、流量特性、阀座与阀材质、dg及Dg、附件等。
仪表型号选定后,各项技术指标原则上不用在设备表中表注,有特殊要求的除外。 B、仪表盘柜如仪表盘、供电盘、变送器箱等按标准定货的应列出规格、型号和数量。
C、备品、备件应包括在总计数量中。
D、在备注栏写明生产厂家。 4.安装材料表
本表主要填写仪表安装、接线所需的预制件、材料、导线、管材、消耗品等。
A、电缆、导线数量按115~120%取。
B、管材:金属管、尼龙管、管件数量按110%的实际用量给出。
C、钢材:数量按110%的实际用量给出。
注:材料一般可依据仪表配管图、预制件图、线槽布置图及仪表位置图来计算。
|