开启辅助访问 日历 主题导读切换风格

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[经验分享] 危险化学品储罐紧急切断阀是否必须设置现场按钮?安装位置有哪些要求?

[复制链接]
1.2K |6
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 68589544 于 2024-3-2 14:19 编辑

随着化学工业大型化的发展,对于储罐储量的要求也日益增大,无疑也增大了安全风险,如果一旦发生事故,未发现或处理不及时,将会造成巨大的损失,因此对于储罐区的严格管理也尤为重要,采取在储罐进、出料管线设置紧急切断阀是减轻事故的一项重要措施,那么储罐紧急切断阀必须在现场设置联锁按钮吗?在哪里安装呢?


AQ3036-2010
◎   危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范5.3 原则上,自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。说明:
      若储罐区构成重大危险源,则需要设置就地手动控制装置(现场按钮),但该标准未明确安装位置。
油气储存企业紧急切断系统基本要求
◎   五 紧急切断阀应同时具备以下关闭功能1.液位超高联锁关闭进料切断阀2.通过阀门本体手动关闭切断阀3.在防火堤外手动按钮关闭切断阀4.在控制室内手动遥控关闭切断阀说明:
      油气储存企业在役常压储罐公称直径>30m或公称容积≥10000m3,则需要在防火堤外设置就地手动控制装置(现场按钮)。


SH/T3184-2017
◎  石油化工罐区自动化系统设计规范5.4.1.13 用于联锁切断进料的紧急切断阀,应在火灾危险区外设置现场手动关闭按钮或开关,用于危险情况时现场手动操作。
说明:
      通常液化烃球罐等储罐的紧急切断阀需要设置现场手动关阀按钮或开关。该标准明确了紧急切断阀需安装现场按钮,但火灾危险区则需要进行火灾事故模拟后,方可界定。


AQ3053-2015
◎  立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程12.2.2  大型罐应设高低液位报警装置、高高液位报警装置和紧急切断装置,并采取高高液位报警联锁紧急切断装置的措施,在防火堤外及控制室操作站应设置紧急切断阀联锁按钮。当储罐发生液位报警高高或火灾时,能够遥控或就地手动关闭进料切断阀,在切断阀关闭后。应自动联锁停止进料泵。说明:
     储罐公称直径≥30m(该标准含等于30m)或公称容积≥10000m3,则需要在防火堤外设置紧急切断阀联锁按钮(现场按钮)。


SH/T3007-2014
◎  石油化工储运系统罐区设计规范6.4.1 液化烃储罐底部的出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀。紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障措施。说明:
     该标准未明确配置现场按钮。一般来讲,非SIS系统紧急切断阀均可在控制站远程启闭。


GB50160-2008(2018年版)
◎  石油化工企业设计防火标准
7.2.15 液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵 的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀,当设备容积超过40m3 且与泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于15m。
说明:
     该处切断阀意为紧急切断阀,是安装于储罐与泵之间。操作温度≥自燃点的介质,当储罐容积超过40m3,且与泵间距小于15m时,应设置就地操作按钮,就地操作按钮安装于距泵15米处。


T/CCSAS 023-2022
◎  危险化学品企业紧急切断阀设置和使用规范
5.5.1 在有毒物质储罐、液体危险化学品大型储罐的进、出口管道靠近储罐根部位置,应设置III类紧急切断阀。紧急切断阀的就地操作按钮应设置在储罐组防火堤外。
5.5.2 在液体危险化学品压力储罐进、出口管道上,应设置III类紧急切断阀。紧急切断阀宜靠近储罐安装,其就地操作按钮应设置在储罐组防火堤外。紧急切断阀应能适应罐组内潜在泄漏源及相邻储罐介质泄漏时所产生的最低温度。
5.5.3 当可燃液体、易燃液体储罐或储罐组构成一级或二级重大危险源时,其内的每一座储罐,均应在储罐的进、出口管道靠近储罐根部的位置设置III类紧急切断阀,紧急切断阀的就地操作按钮应设置在储罐组防火堤外。
说明:
     储罐公称直径≥30m或公称容积≥10000m3的有毒物质储罐、液体危险化学品常压储罐;液体危险化学品压力储罐、构成一级或二级重大危险源储罐,需要在防火堤外设置紧急切断阀联锁按钮。


DEP-T-PE1530-2017
◎ 紧急切断阀设置工艺设计导则(试行)
4.1.3 对于远程切断阀应设置两个切断按钮,一个设在距离泄漏源15m外的方便操作位置,一个设在中控室。
说明:
     本条是针对储存易燃液体的压力储罐且储存量大于50t的和储存介质为极度、高度危害液体储罐所作的要求。


总结
◎ 哪些紧急切断阀需设置现场按钮呢?归纳如下:
1. 构成重大危险源储罐的紧急切断阀
2. 公称直径≥30m或公称容积≥10000m3的储罐紧急切断阀
3. 液体危险化学品压力储罐的紧急切断阀
3. 液化烃球罐的紧急切断阀
4. 容积>40m3且与泵间距<15m的储罐与泵之间的紧急切断阀
◎ 如何确定紧急切断阀现场按钮安装位置?
储罐区防火堤外


 

发表于 2024-3-2 14:16:51

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 68589544 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

兮定怂瞭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
紧急切断阀需要在储罐进、出料管线设置现场按钮。安装位置主要是在储罐防火堤外和控制室操作站。如果储罐容积很大或构成重大危险源,那么这些按钮是必须安装的。具体位置需要根据现场情况和相关规范要求确定。
.

 

发表于 2024-3-2 14:32:25

回复

使用道具 举报

7*VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2024-3-3 09:30:27

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赞一个

 

发表于 2024-4-2 14:04:33

回复

使用道具 举报

ccsseVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
刚好现在的项目和业主讨论过这方面的,项目涉及重大危险源,实际的做法是,同一根管道上的DCS切断阀,在现场储罐防火堤外设置急停按钮,SIS切断阀未在现场设置,仅在中控室完成急停

 

发表于 2024-4-2 14:34:28

回复

使用道具 举报

lxazyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那请问这个急停按钮是否要再设置复位按钮,还是一般这个按钮自带复位就行了?

 

发表于 2024-8-19 11:09:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.227796 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197