欢迎大家积极讨论:
      1、某一项目,减压塔塔顶压力测量仪表使用绝对压力变送器,设计量程为0~100kPa。此测量值反应的是塔内真空度。按照工艺生产要求,真空度在上位机的显示达到或接近100%时,其生产效益最佳。
      如果将现场绝对压力变送器的量程设定为0~100kPa,控制系统内该仪表的量程设定为-100~0kPa,该仪表在上位机显示的量程设定为-100%~0取绝对值。这种设置是否正确?

 

发表于 2024-2-19 08:37:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zhouds + 2 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
压力最好不要用%表示,上位机可以设置为0~100KPa(A),也可以设置为-100KPa~0KPa,既然是测绝压,建议设置为0~100KPa(A)

 

发表于 2024-2-19 08:43:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

红柚_mKKF5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 红柚_mKKF5 于 2024-2-19 09:19 编辑

(减压塔塔顶压力测量仪表使用绝对压力变送器,设计量程为0~100kPa)
既然是绝压表,为什么设计量程是正压?不理解。

 

发表于 2024-2-19 09:10:58

回复

使用道具 举报

lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
红柚_mKKF5 发表于 2024-2-19 09:10
(减压塔塔顶压力测量仪表使用绝对压力变送器,设计量程为0~100kPa)
既然是绝压表,为什么设计量程是正 ...

相对的,x i惯用哪个就设置成哪个

 

发表于 2024-2-19 10:15:11

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
看你们车间使用x i惯吧,都是绝压那就0~100,表压多还是-100~0好一些,人员流动大学习成本低一些,不容易整混,上位机不推荐取绝对值

 

发表于 2024-2-20 14:19:15

回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这样设置合理。如果压力在量程的25%的位置, 电流值为8mA,现场绝对压力变送器显示为25kPa,控制系统内该仪表换算为一75kPa,该仪表在上位机显示为75%,这是按照工艺生产要求设定的,完全抽真空时显示00%,满足生产需要。

 

发表于 2024-2-21 16:10:32

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享!!!

 

发表于 2024-3-6 16:51:44

回复

使用道具 举报

Hygge@VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表控制系统主管】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享。

 

发表于 2024-4-5 10:43:37

回复

使用道具 举报

竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102158】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
操作工大多不熟悉绝压,解释了好长时间

 

发表于 2024-4-6 14:22:38

回复

使用道具 举报

asdx_qsyVVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
绝压值,建议不要考虑折算的事,x i惯就好了。

 

发表于 2024-4-6 17:25:18

回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 2024-7-15 14:31:15

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-8-6 15:45:55

回复

使用道具 举报

KK.DayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【仪表专业主任】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
按照工艺生产要求,真空度在上位机的显示达到或接近100%时,其生产效益最佳
你这个是绝压表吗?绝压表是真空度越高,输出信号越低、输出信号为100%,那是一个大气压的压力了。
应该是0%才对。

我的做法是把绝压减个0.1MPa,变成表压。绝压表量程设为0-100KPA,DCS端也设为0-100kPA,然后得到的绝压值减个100kPA,如果单位为兆帕的话,减个0.1MPA.把表压位号显示出来 ,这样操作工不会混。
你这得装个高精度的绝压表,0-2千帕的,这样才能精确控制真空度,真空度200pa与50pa,那是天壤之别。但你那个绝压表就没法分辩出来了。

 

发表于 2024-8-8 10:32:34

回复

使用道具 举报

AaLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享。

 

发表于 2024-8-16 15:10:14

回复

使用道具 举报

wangxueweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这里的0-100KPa,其实是绝压,单位应该是KPa(A),你的上位机应该设置成0-100KPa(A)。还有此表绝对不能轻易去标零点,除非你有真空压力表校验台!

 

发表于 2024-8-27 17:20:42

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-9-5 11:56:28

回复

使用道具 举报

Hygge@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表控制系统主管】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享资料。

 

发表于 2024-9-23 16:51:54

回复

使用道具 举报

1IOKKKVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【自控仪表主管】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

KK.DayVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【仪表专业主任】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.554964 second(s), 142 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197