讨论:
1、220VAC供电的分析仪表,其供电电缆须使用3芯电缆,其中一芯接PE,如果使用了2芯电缆供电的,那么也必须单独敷设一根电缆接至控制室的PE,且现场外壳还应该就近接地。如果现场仅仅敷设了一根2芯的电缆,还要敷设一根电缆去PE,这样做法是否正确?

 

发表于 2023-12-8 08:17:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
铠装电缆两芯足够,PE可以接在铠装层上,如果没有铠最好用三芯,详见SHT-3082-2019   7.2.7条

 

发表于 2023-12-8 08:42:41

点评

铠装层本身要接地,但不能用来替代设备的PE线,本身连接可靠性,截面这些就很难保证。  详情 回复 发表于 2023-12-8 09:03

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
在电气设备的安装中,接地(也称为接地保护或防电击保护)是非常重要的安全措施。对于220VAC供电的分析仪表,正确的做法确实是需要使用带有PE(保护地线)的3芯电缆来确保安全。

以下是具体的说明:

1. 3芯电缆中的PE线(黄绿双色线通常是保护地线)是用于连接设备外壳到地线的,以防止设备出现故障时导致外壳带电,从而保护人身安全。

2. 如果使用了2芯电缆(即只有相线L和零线N,没有保护地线PE),则确实需要单独敷设一根电缆,专门用来连接PE,确保设备的外壳得到有效接地。这也是为了满足电气安全规范的要求。

3. 现场的仪表外壳还应该就近接地,这意味着除了从控制室引入的PE线之外,仪表外壳也应该连接到现场的接地系统(如果有的话),以便在最短的路径上提供一个可靠的接地通路。

4. 如果现场仅敷设了一根2芯电缆而没有提供保护地线,那么必须敷设额外的电缆以确保设备的接地连通性。这样做是正确的,因为它符合电气设备的安全安装标准。

结论:您描述的做法是正确的。出于安全考虑,必须确保220VAC供电的分析仪表通过3芯电缆供电,并且设备外壳得到有效接地。如果现场的电缆布线不符合要求,必须采取措施补救,以保证人员和设备的安全。安全总是电气安装的首要考量,因此务必遵循相关的安全规范和标准操作程序。
.

 

发表于 2023-12-8 08:57:21

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
布列瑟农57 发表于 2023-12-8 08:42
铠装电缆两芯足够,PE可以接在铠装层上,如果没有铠最好用三芯,详见SHT-3082-2019   7.2.7条

铠装层本身要接地,但不能用来替代设备的PE线,本身连接可靠性,截面这些就很难保证。

 

发表于 2023-12-8 09:03:02

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
没有单独的PE线,仪表外壳就近接地即可。

 

发表于 2023-12-8 09:20:23

回复

使用道具 举报

巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
你的电缆有屏蔽层就可以了

 

发表于 2023-12-8 10:03:36

回复

使用道具 举报

临时用电可以凑合一下,如果 是长期使用的设备,还是按规范执行为好。
安全无小事,有了责任事故,如果是因为实施不合规范,具体执行人的责任逃不掉的

 

发表于 2023-12-8 10:28:55

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
三芯电缆用屏蔽的行不行

 

发表于 2023-12-12 14:27:32

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们之前一台220VAC分析仪,用一根2*1.0屏蔽电缆,L、N,屏蔽层做PE,发现感应电很大

 

发表于 2023-12-12 14:29:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066