[求助] 从热电阻到现场温变,中间的电缆屏蔽层需要接地吗

[复制链接]
561 |9
|关注本帖
阅读字号:
luciasaviorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8102272】  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
以前都是一体式的,这一次业主要求单独的热电阻→屏蔽电缆→现场单独的温度变送器

中间这一段电缆的屏蔽层需要接地吗

 

发表于 2023-11-20 16:02:22

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 luciasavior 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机  
一般分支电缆是带铠装的,主电缆可以不用铠装。
如果没有铠装,个人觉得这个屏蔽层防强电可以接地,仅供参考。

 

发表于 2023-11-20 16:15:41

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
在工业应用中,屏蔽电缆的屏蔽层通常用于减少电气噪声的干扰,提高信号的传输质量。根据一般的工程实践和规范,屏蔽电缆的屏蔽层是需要接地的,但接地的方式必须正确,以避免引入地环路(ground loop)等新的干扰问题。

对于从热电阻到现场温度变送器的屏蔽电缆,通常建议的接地方式如下:

1. 单点接地:屏蔽层只在一端接地,通常是在信号源端或接收端,而不是两端同时接地,这样可以避免地环路干扰。

2. 接地点选择:如果选择在信号源端接地(热电阻一端),应确保该接地点是一个良好的接地点,通常接到控制柜的接地端子或接地母线上。如果选择在接收端接地(变送器一端),则应连接到变送器的接地点。

3. 保持屏蔽完整:在电缆两端的剥线、连接过程中,要确保屏蔽层的完整性,避免屏蔽层断裂或未被正确接地。

确保屏蔽电缆正确接地是非常重要的,因为错误的接地方式可能不仅不能提供良好的屏蔽效果,反而会引起新的干扰。此外,如果业主有特别的规定和要求,那么在接地操作时也应遵循业主指定的技术规范或标准。在实际操作前,最好是咨询业主或现场工程师以获得具体的接地指导。
.

 

发表于 2023-11-20 16:36:16

回复

使用道具 举报

HYPDBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
温度变送器接地就行

 

发表于 2023-11-20 16:42:45

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
既然用了屏蔽电缆,最好还是接地。

 

发表于 2023-11-20 16:56:39

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
现场热电阻 到现场温变,这一段应该单芯电缆,一般没有干扰,屏蔽层没必要接地;仪表外壳可做保护接地。

 

发表于 2023-11-21 08:28:18

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
单独的热电阻→屏蔽电缆→现场单独的温度变送器,温度变送器装在什么地方?求系统结构图?

 

发表于 2023-11-24 09:52:09

回复

使用道具 举报

pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机  
liu530014416 发表于 2023-11-24 09:52
单独的热电阻→屏蔽电缆→现场单独的温度变送器,温度变送器装在什么地方?求系统结构图?

现场有分体式温度变送器,立柱安装,也有温度变送器在接线盒里的,导轨安装。

 

发表于 2023-11-24 10:29:39

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 cqdfwy 于 2023-11-24 10:40 编辑

热电阻 与温变的距离?其连接电缆经过的区域附近有无存在干扰源的可能?如有可能有干扰稳妥起见就接地,没有就可以不接。当然,如果热电阻 或(和)温变处于雷区需另行考虑。

 

发表于 2023-11-24 10:38:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124273 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197