海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[控制系统] NAMUR接近开关可以用24V吗?

[复制链接]
1.8K |25
|关注本帖
阅读字号:
克劳德_StrifysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不行,我们也都加了NAMUR信号的隔离栅。而且音叉上也用过,不过他们的样本上说的是电流的变化,并不是电压的变化。

 

发表于 2023-5-23 13:25:38

回复

使用道具 举报

iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
954452567 发表于 2023-5-21 20:15
不会烧,我就用的图尔克的8.2v的接近开关,接的24v电源,就没发现烧过

你信号接哪了?DCS的DI通道是吧?如果不加隔离栅相当于继电器板串进了电流,会烧坏继电器板的保险。

 

发表于 2023-5-23 14:33:19

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.

NAMUR接近开关不可以直接接24V使用。

NAMUR接近开关必须接开关放大器使用;
NAMUR接近开关放大器可以以特定型号的 安全栅、隔离器、供电装置以及特定型号的DCS/PLC输入模块 的形式出现。
理论上可根据NAMUR协议,用电阻搭建NAMUR开关 或 使NAMUR接近开关工作。



  NAMUR标准是“德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。
  它的工作原理是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2MA到2.1MA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55MA,当电流由低到高或等于1.75MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.55MA时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

  NAMUR标准对应国标 GB/T 14048.15-2006 《低压开关设备和控制设备 第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)》

GBT 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备 第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近.pdf (1.91 MB, 下载次数: 7, 需虚拟分: 40财富)

 

发表于 2023-5-23 17:05:43

回复

使用道具 举报

Lost Maintenan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
954452567 发表于 2023-5-21 20:15
不会烧,我就用的图尔克的8.2v的接近开关,接的24v电源,就没发现烧过

接24V,可以直接用吗?DCS能收到信号吗?

 

发表于 2023-5-23 21:28:30

回复

使用道具 举报

Lost Maintenan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
克劳德_Strifys 发表于 2023-5-23 13:25
不行,我们也都加了NAMUR信号的隔离栅。而且音叉上也用过,不过他们的样本上说的是电流的变化,并不是电压 ...

音叉是必须用的,音叉是电流值,需要隔离栅转化成继电器信号,问题是接近开关,应该是可以的啊,只有常开常闭

 

发表于 2023-5-23 21:30:05

回复

使用道具 举报

954452567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【造粒机电气工程师】
已绑手机  
Lost  Maintenan 发表于 2023-5-23 21:28
接24V,可以直接用吗?DCS能收到信号吗?

我用的是西门子s7系列的plc,可以收到信号

 

发表于 2023-5-25 08:12:39

回复

使用道具 举报

番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
11.jpg 大家进群实时交流

 

发表于 2023-5-26 08:51:00

回复

使用道具 举报

Lost Maintenan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我咨询了P+F公司,8V 的NUMER接近开关,只用24V电压也可以正常工作。

这是,可能会降低接近开关寿命

 

发表于 2023-6-5 15:33:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.076519 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197