[讨论] 隔爆型差压变送器的保护箱还需要防爆吗?

[复制链接]
928 |8
|关注本帖
阅读字号:
kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有哪位海友大神帮忙:变送器选防爆的那保护箱还需要防爆吗?如果使用防爆保护箱引压管如何引入?

 

发表于 2022-11-5 14:59:30

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kbx_a_b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.
隔爆变送器的保护箱不需要防爆。

防爆保护箱和仪表防爆箱不是一个东西。防爆保护箱指内部的成套附件(加热器、电源、空调、照明灯……)都是按照防爆要求配置的,保护箱本身不防爆或采用气体、正压保护,。通常用于现场成套仪表,如在线分析仪。
.

 

发表于 2022-11-5 15:20:01

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kbx_a_b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-11-5 15:20
.
隔爆变送器的保护箱不需要防爆。

防爆保护箱和仪表防爆箱不一样,我明白。现在就是隔爆型差压变送器客户要加防爆变送器保护箱,我感觉没必要,而且故障情况下拆装相当不方便。所以求助各位。有没有这方面的规程规定?

 

发表于 2022-11-5 15:55:12

回复

使用道具 举报

吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
没有必要,仪表出线口做好防爆措施就行了

 

发表于 2022-11-6 12:31:50

回复

使用道具 举报

吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
像装变送器的仪表保护箱有防爆的吗?还没见过

 

发表于 2022-11-6 12:35:22

回复

使用道具 举报

大品牌的差压变送器,基本都是隔爆与本安联合认证的,在气候环境条件允许的情况下,连仪表保护箱都可以不用。

 

发表于 2022-11-7 11:25:07

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2022-11-7 11:28 编辑
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2022-11-6 12:35
像装变送器的仪表保护箱有防爆的吗?还没见过

看安装地点的气候环境条件吧,保护箱有时可能是因为寒冷、炎热、潮湿、凝露凝霜、积尘等原因才设置的。而防爆保护箱则可能是某些变送器没有相应的防爆认证,那时就加一个符合所处环境条件的防爆箱。

 

发表于 2022-11-7 11:27:10

回复

使用道具 举报

kbx_a_b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2022-11-6 12:35
像装变送器的仪表保护箱有防爆的吗?还没见过

还真有,防爆仪表保护箱

 

发表于 2022-11-10 16:08:13

回复

使用道具 举报

kbx_a_b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2022-11-6 12:31
没有必要,仪表出线口做好防爆措施就行了

我也是这么认为的,怎奈客户要求!

 

发表于 2022-11-10 16:09:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.085174 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197