valiantman 发表于 2022-7-16 10:10
此调节阀进入SIS以后,还要起DCS中调节作用吗?如果是,个人认为是不符合要求的,SIS中阀门只有开关状态, ...

同意,如果这样设置,DCS里面是不能作动SIS的阀门,这是明显违规的

 

发表于 2022-7-20 13:14:06

回复

使用道具 举报

ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylightdj 于 2022-7-20 21:01 编辑

按目前50770的规定是可以的,但是阀体要有PFD值以供回路SIL验算,而且PFD数据要有SIL证书及报告支持。另外,还要考虑管道中物料性质,如是易燃易爆或高毒性,还是另加SIL认证的切断阀为好。

 

发表于 2022-7-20 20:49:59

回复

使用道具 举报

yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好是整个调节阀更换成sil等级的调节阀,进入SIS系统的话回路需要进行验证等级的是否满足要求。

 

发表于 2022-7-21 08:34:11

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀也进SIS啊

 