各位大神,艾默生的质量流量计,测量无水乙醇流量,负压进料(-0.08MPa左右),由一根总管分到两根支管,流量计显示测量密度一台850kg/m3,一台显示密度810kg/m3,正常情况下无水乙醇密度为790kg/m3。这个属于正常情况吗,哪位大神帮忙解答一下。

 

发表于 2022-5-10 13:52:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 FansYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

质量流量计显示的密度,是实测结果。而介质密度会随 温度、压力、组分 变化而变化。

重点要看流量计的质量流量读数是否合理。

.

 

发表于 2022-5-10 15:24:20

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
emerson质量精度是0.1%,密度是0.5%,如果厂家根据你提供的数据单进行选型,通常不会出现这么大的误差。另外此仪表是否在安装前进行了校验,是否合格。如果合格。现场安装的管道是否满足要求。等等因素。

 

发表于 2022-5-10 16:22:46

回复

使用道具 举报

测量时的温度和标准温度多大的差别?真空下密度也与标准密度差别也很大!

 

发表于 2022-5-10 22:41:10

回复

使用道具 举报

5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以对质量流量计密度进行校准,  可以用水进行校准,  软件 prolink   

很简单,  我校准过

 

发表于 2022-5-11 16:30:15

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2022-5-16 09:11 编辑

数据显然偏差过大,原因可能就是因负压进料造成的对介质流动状态的扰动过大造成的。选择流量计的安装位置在设计时没有充分考虑负压对介质的流动状态的影响,这么大的负压,介质可能产生了两相流,超出了质量流量计所承受的范围,适当增加介质流动的阻力,防止产生分相现象才行。
这种情况与校正不校正没有任何关系,动不动就校正仪表,这是没有现场经验的表现,你以为现场校正一次仪表那么容易么,切换介质旁路,引入 校正介质再置换然后再置换,装置开着是过家家呢。
乙醇的沸点在负压下会下降很多,传输时可能就已经是两相分离了,甚至产生连续的气节,这种干扰靠校正能解决么?只能消除两相流的情况,即适当增加管道的静压,或重新选择流量计的测量位置。


 

发表于 2022-5-16 09:04:25

回复

使用道具 举报

FansYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2022-5-16 09:04
数据显然偏差过大,原因可能就是因负压进料造成的对介质流动状态的扰动过大造成的。选择流量计的安装位置在 ...

感谢!

 

发表于 2022-5-16 13:14:35

回复

使用道具 举报


还有一种可能,就是介质的水含量过高,即无水乙醇的含水量已经很高了。

 

发表于 2022-5-16 13:26:30

回复

使用道具 举报

FansYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2022-5-16 13:26
还有一种可能,就是介质的水含量过高,即无水乙醇的含水量已经很高了。

含水还好,每批都要化验的。前两天气温高出现流量波动大、流量计报102故障代码的情况,厂家也说是有两相流,这几天温度降了运行正常,没有报警,但是密度还是偏大。不知道过段时间气温更高了会不会在出现状况。

 

发表于 2022-5-17 13:48:09

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
质量流量计测得是质量流量,密度和温度都是辅助测量。一般不作w过程量。质量流量计测量结果与密度无关。测体积的流量比如孔板,才需要密度换算

 

发表于 2022-5-17 22:36:16

回复

使用道具 举报

kgkangkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2022-5-16 09:04
数据显然偏差过大,原因可能就是因负压进料造成的对介质流动状态的扰动过大造成的。选择流量计的安装位置在 ...

讲的非常有道理,乙醇本来就是易挥发介质,沸点低,在负压下,容易形成两相流。

 

发表于 2022-5-20 10:17:16

回复

使用道具 举报

lvnengkang 发表于 2022-5-17 22:36
质量流量计测得是质量流量,密度和温度都是辅助测量。一般不作w过程量。质量流量计测量结果与密度无关。测 ...

您对质量流量计有过一般的了解 么?
不客气地讲,您太外行了。

 

发表于 2022-5-20 11:19:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.150924 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197