[主页]

华舜

氢氧化钠储罐,现场需要设置液位计么

[复制链接]
7.9K |23
阅读字号:
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
危化品现场就应该有液位计

 

发表于 2022-6-3 10:05:11

回复

使用道具 举报

现场没有液位计,巡检的时候还是有点问题

 

发表于 2022-6-7 17:38:12

回复

使用道具 举报

实在找不出来就在标准网里面查

 

发表于 2022-6-8 11:20:55

回复

使用道具 举报

914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
远传仪表这么好,就地液位计还有必要吗?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... mp;shareuid=4625276

 

发表于 2022-6-8 14:47:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们碱罐也只有远传液位。

 

发表于 2022-7-1 11:08:26

回复

使用道具 举报

支承点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在过去穷的时候,一般做个磁翻板液位计+远程液位计,满足控制和巡检的相互校核。
现在富裕了,一般做2个远程液位计(最好是不同的检测原理)带现场显示功能,满足控制和巡检,也满足相互校核。
你讲的碱罐规格,建议用富裕的做法。如果是较小的罐体就不必要了。

 

发表于 2022-7-9 12:11:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7*VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意21楼的观点,现场可以装一个液位计,一般都是这么做的

 

发表于 2022-8-17 16:10:44

回复

使用道具 举报

我们碱罐也只有远传液位计,可以设置双远传液位计

 

发表于 2022-9-9 09:17:48

回复

使用道具 举报

54741850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在确实挺多储罐现场没有液位计了,尤其是酸碱储罐。挺多都是采用带现场显示的液位计,两种液位计形式。有时候我发现现在很多压力容器也没有现场压力表了,取而代之的是带显示功能的压力变送器,我也很困惑,不知道是不是不用必须安装压力表。

 

发表于 2022-9-9 17:04:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202300 second(s), 53 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】