[求助] 关于大罐接地的问题

[复制链接]
2.8K |11
阅读字号:
wx_一念成佛20336VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
储油罐的一个接地锈断了,可以用扁铁接在相邻的大罐接地上吗?

 

发表于 2021-11-24 16:06:31

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
威风的奥特曼。 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_一念成佛20336 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个应该是可以的吧

 

发表于 2021-11-24 17:04:10

回复

使用道具 举报

行云_FYSFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问了一下,可以的

 

发表于 2021-11-26 10:57:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_一念成佛20336楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢,有没有相关的规范

 

发表于 2021-11-27 08:39:02

回复

使用道具 举报

385531618 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司是怎么做的,在做罐基础之前在基础钢筋笼上面焊接镀锌扁铁,把镀锌扁铁引出来,然后浇筑基础,把扁铁和罐底连接,还有一种是用镀锌圆钢打地桩,然后用静电接地线连接起来

 

发表于 2021-11-27 15:20:56

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友这种处理方式肯定是不合适啦(应该没有这种接地方式的规范啦),临时处理还是可以接受,但必须尽快按规范整改到位啦!储油罐的接地锈断,还必须从根本解决问题啦!加强防腐措施或是更换原有的接地体,才可保持长期接地完好性!
由于储油罐的接地,有两项功能一是静电接地,二是防雷接地作用。若是采用镀锌接地扁铁焊接于相邻罐的接地体上,则必须是焊接在储罐的主接地体(接地体由地下引出部分),确保不是接地串联连接的方式。另外,由于兼顾了防雷接地功能,新增接地扁铁必须深埋于地下,防止雷电影响人身安全啦!

 

发表于 2021-11-29 10:17:35

点评

回答的比较专业  详情 回复 发表于 2022-1-15 10:40
回复

使用道具 举报

浪里白条看客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2021-11-29 10:17
啊哈,这位海友这种处理方式肯定是不合适啦(应该没有这种接地方式的规范啦),临时处理还是可以接受,但必 ...

既然是储油罐,里面有油就不能在罐底焊接,可否考虑用合适黄绿电缆螺栓连接。

 

发表于 2021-11-30 09:37:51

回复

使用道具 举报

啊哈,7楼的这位海友建议也是可以执行的,但必须做好黄绿接地线的保护(截面积必须不低于16mm2,且须加保护管),以防止外力造成黄绿地线破损,且不影响现场操作或设备检修等。

 

发表于 2021-11-30 14:58:59

回复

使用道具 举报

罗俊才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
静电接地有要求的,要测量电阻值。电阻值符合规范,也是可以的。

 

发表于 2021-12-28 16:30:03

回复

使用道具 举报

爱痒的白板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该不可以接到相邻大罐上。这样属于两个大罐串接吧?
GB 50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 》
4.2.9  电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。
条文说明:如接地线串联使用,则当其中一处接地线断开时,其后面串接的设备将失去接地,为避免直接危及人的生命安全,规定“严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置”。本条列为强制性条文,必须严格执行。

 

发表于 2021-12-31 15:39:11

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2021-11-29 10:17
啊哈,这位海友这种处理方式肯定是不合适啦(应该没有这种接地方式的规范啦),临时处理还是可以接受,但必 ...

回答的比较专业

 

发表于 2022-1-15 10:40:37

回复

使用道具 举报

sdwjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
爱痒的白板 发表于 2021-12-31 15:39
应该不可以接到相邻大罐上。这样属于两个大罐串接吧?
GB 50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及 ...

并联在一起应该可以吧

 

发表于 2022-3-6 15:12:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.520535 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197