目前在筹建一座循环水系统,涉及到循环水的排污水去向问题。查资料“根据环境影响评价技术导则-地面水环境,5.2.1 污水排放量中不包含间接冷却水、循环水以及含污染物极少的清净下水的排放量,但包含热量大的冷却水排放量;“因此似乎可以将循环水排污水当作清净下水,直接排入雨水管网。而根据《排污许可申请与核发技术规范 原料制药制造》表9水污染处理可行技术表中,要求循环冷却水排污水入厂区污水处理站处理。两者似乎矛盾。大家在具体执行的时候,是如何做的?

 

发表于 2021-7-5 16:14:43



上一篇:电去离子过程膜和树脂污染特性及其控制研究
下一篇:顺流加药蒸发流程

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
kumokkaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--排厂区废水站-登录查看全文

 

发表于 2021-7-6 09:27:45

回复

使用道具 举报

3
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--建议楼主还是先区分一下“冷却水”“循环水”循环冷却水”的区别吧。 不要硬搬标准规范。 排厂区废水站。-登录查看全文

 

发表于 2021-7-6 11:05:23

点评

现在及时请教啊!  详情 回复 发表于 2021-7-9 16:32
回复

使用道具 举报

4
飞翔的蜗_o0lnCVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--高压静电处理循环水经过十年的沉淀,安全可靠。高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-6 14:34:51

回复

使用道具 举报

5
海边松VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--对外零排放。明白意思的吧-登录查看全文

 

发表于 2021-7-8 08:52:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wydbn + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
joyparkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--就目前的环保要求,这水,我估计不会批准你按清下水排放的,还是排污水管网吧。-登录查看全文

 

发表于 2021-7-8 15:48:06

回复

使用道具 举报

7
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--简之_myP89 发表于 2021-7-6 11:05 建议楼主还是先区分一下“冷却水”“循环水”循环冷却水”的区别吧。 不要硬搬标准规范。 排厂区废水站。 现在及时请教啊! ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-9 16:32:22

回复

使用道具 举报

8
王强_HB6W8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--循环冷却水做为清下水,也不允许排到雨水管网吧,环评上如果体现为请下水可排至污水总排口。-登录查看全文

 

发表于 2021-7-11 17:07:02

回复

使用道具 举报

9
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--以前可以走直接排,现在新建必须排厂内污水处理-登录查看全文

 

发表于 2021-7-14 23:34:09

回复

使用道具 举报

10
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--这个看循环水处理的药剂元素含量,比如含有磷元素,锌元素,根据水质排放标准,确定是否可以排放。-登录查看全文

 

发表于 2022-7-9 12:25:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122264 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197