[讨论] 西门子定位器盖上盖就故障?

[复制链接]
2.5K |11
阅读字号:
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场一台FO的阀门,使用的西门子定位器,给了开度,定位器的盖子只要一盖紧,阀门就开始往关方向动作,盖子一松就正常工作了。这是什么原因,各位有碰到过吗?

 

发表于 2021-2-13 11:17:41

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 专业民工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
检查接线吧。没啥好讲的,定位器内部接线肯定有问题。主要是查看接线是否紧固、线芯是否破皮等等。

 

发表于 2021-2-16 16:23:05

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

wx_不予幽默83712VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是定位器内部接线出问题了,或者是控制面板下得电路板故障,盖盖子时螺丝紧固,难免会挤压定位器内部

 

发表于 2021-2-17 09:04:01

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

盖子盖紧才会出现故障,那么一般是机械问题,不会是电路或电气问题。有可能是盖子在旋紧过程中,对内部电气板卡,接线端子或可动的机械部件产生实质性的挤压或应力驱使的形变,从而造成电气执行一个错误的信号和动作。

给这个盖子加一个厚一点的垫圈试试,这样可能令产生挤压或产生应力的地方空出一点间隙从而消除这种故障。

 

发表于 2021-2-17 20:41:17

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大兄弟,你那定位器的排气孔堵塞了,赶紧给他挫个洞就好了。

 

发表于 2021-2-18 08:11:16

回复

举报

专业民工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
c3h5e8n1 发表于 2021-2-16 16:23
检查接线吧。没啥好讲的,定位器内部接线肯定有问题。主要是查看接线是否紧固、线芯是否破皮等等。

接线有问题,应该开的,FO

 

发表于 2021-2-19 09:51:58

回复

举报

专业民工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2021-2-18 08:11
大兄弟,你那定位器的排气孔堵塞了,赶紧给他挫个洞就好了。

排气孔正常

 

发表于 2021-2-19 09:53:55

回复

举报

小二昂扣丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我碰到过,用开关电源给流量计供电,盖子转紧就断电不显示,万用表也量不出电压,后来接的两根电源线往里面按进去一点就好了。

 

发表于 2021-2-19 11:17:18

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

建议检查一下,定位器电路板是否完好,应该是电路板出问题了。

 

发表于 2021-2-19 21:18:20

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

狼牙月_URtalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换个阀门定位器试试

 

发表于 2021-2-20 01:57:54

回复

举报

我的经历,对大家是否有启发?

某进口品牌,弹簧管原理的浮筒,侧侧安装,只要松动或旋紧浮筒上盖,零点就明显的跑了!

后来拆开搞清楚了,压紧机构触动了压电传感器,弹簧管测量原理浮筒的核心信号转换模块!

 

发表于 2021-2-20 08:08:38

回复

举报

.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你应该说一下是那个系列的定位器,一般来讲机械式的应该就是挂到那了造成的,如果是智能的,应该是线路或电路板接触不良造成的

 

发表于 2021-2-20 16:31:28

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152901 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197