270、电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能有哪些?怎样处理?


 

发表于 2020-10-19 07:39:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
中原人 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

第一个原因是,不管是什么形式的流量计,只要管道堵塞都有可能造成流量变小或没有流量。对于电磁流量计而言也可能是磁感应线圈的供电不足或没有电引起。

 

发表于 2020-10-19 08:10:15

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、确实没有流量了;2、励磁有问题了;3、管道堵了

 

发表于 2020-10-19 08:13:23

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1 工艺方面的原因,没有介质过来或者过来的不是原来的介质   2  电极脏污了,需要清洗   3 电极被腐蚀了    4 电路板有故障   

 

发表于 2020-10-19 08:18:41

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
2、信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
3、测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 08:21:06

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

(1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换; (2)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换; (3)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 08:34:06

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
2.信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
3.测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 08:39:57

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
(1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
(2)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
(3)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 08:50:22

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
2、信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
3、测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 10:27:09

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大四  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
2、信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
3、测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 10:28:56

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  【海川元老】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
(1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
(2)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
(3)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换。

 

发表于 2020-10-19 14:04:15

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


(1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以更换;
(2)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换;
(3)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换

 

发表于 2020-10-19 18:05:42

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 h20090630 于 2020-10-19 23:02 编辑

1,管道堵塞都有可能造成流量变小或没有流量。2  电极脏污了,需要清洗   
3 电极被腐蚀了   
4 电路板有故障或者接触不良。

 

发表于 2020-10-19 23:00:47

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、电极被污染或者损坏? ?检查电极? ? 2、附近有电磁干扰? ?排除干扰源? ?3、接地线脱落? ?重新做接地? ? 4、流量计后调节阀故障??检查处理调节阀故障? ?5、工况异常

 

发表于 2020-10-19 23:06:19

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1 工艺方面的原因,没有介质过来或者过来的不是原来的介质? ?2??电极脏污了,需要清洗? ?3 电极被腐蚀了? ? 4 电路板有故障? ?

 

发表于 2020-10-20 07:33:29

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左手温暖_p7UuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、工况确实低了。2、回路不正常,有松动。3、DCS通道电压不稳。拆线测电压、电流是最直接的办法,再加信号看DCS显示。

 

发表于 2020-10-20 15:27:01

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那天_CYSQ_YHYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清理电极

 

发表于 2020-10-20 15:51:25

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
明天要更好 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1 工艺方面的原因,没有介质过来或者过来的不是原来的介质   2  电极脏污了,需要清洗   3 电极被腐蚀了    4 电路板有故障   

 

发表于 2020-10-20 19:15:31

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当测量导管中没有工作介质时,电极间实际是绝缘的。出现上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或者短路了,造成信号送不出去。
发生上述情况应该从以下几个方面考虑:1、测量导管内壁可能沉积有污垢,应该清洗和擦拭电极。2、测量导管衬里可能被破坏,应该给于更换。3、信号插座可能被腐蚀,应予以更换或者清洗。

 

发表于 2020-10-22 09:45:55

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.106014 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197