求助关于管道展开图的制作
最近有工作需要做到管线的展开图,没有相关的经验,求问万能的网友们,这部分应该是怎
每天任务功能上线,每天+100海川分(建设者)
每天任务功能上线,每天发布10个有效主题,就可额外获得100人气分
Woodward505D 小型汽轮机首次开机技术支持...
本人11年前从事自动化PLC和DCS编程,对Woodward505有一定了解但没有实际使用经验。
阀门法兰面这样焊接合适吗?
1.0MPa蒸汽管线阀门,把法兰面都焊一圈,真心不明白设计者的思路。只有自己想不到,没
查看: 1477|回复: 19
收起左侧

[讨论帖] 气动调节阀疑难问题求解答

[复制链接]
累计签到:3 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-11 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
此气动调节阀走的介质是风,最近几个月经常在凌晨出现阀开度乱波动,即使在手动状态下给一定的开度它的开度仍然会上下波动,并且在手动开大它的开度的时候现场阀动作缓慢且不到位,关小过程就挺顺利的,求大佬帮忙分析原因
202010/11/b2a774be348d4021e7e6bbc994124225.jpg
202010/11/f72d0f9d134755fbbc5f7f7ed6530b3e.jpg

 

提示:当前内容由会员用户名 倪勇强 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:226 天
连续签到:3 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-11 22:10:14 | 显示全部楼层
限位问题吧,拆开看一下限位

 

Peterpaul彼得保罗

提示:当前内容由会员 新手学化产 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:3 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-12 06:44:01 | 显示全部楼层
新手学化产 发表于 2020-10-11 22:10
限位问题吧,拆开看一下限位
限位杆没问题,阀杆确实在动,DCS通信问题也检查过没问题

提示:当前内容由会员 倪勇强 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:250 天
连续签到:23 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-12 08:04:58 | 显示全部楼层
你看一下是不是管道压力有波动导致阀的开度出现波动,如果管道压力没有波动的话就看看气源压力,这个阀是气开型的,你看看气源压力有没有问题

提示:当前内容由会员 saibinfm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:3 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:19:59 | 显示全部楼层
saibinfm 发表于 2020-10-12 08:04
你看一下是不是管道压力有波动导致阀的开度出现波动,如果管道压力没有波动的话就看看气源压力,这个阀是气开型的,你看看气源压力有没有问题
气原压力设置在四公斤 管道里的介质是风,其压力也是稳定的,我们公司的维修人员都检查过了查不出毛病,所以才来问大家,集思广益。还有你怎么看出这种阀是气开阀的?失气时它是关闭阀门还是保持原位啊?

提示:当前内容由会员 倪勇强 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:794 天
连续签到:40 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-12 14:56:04 | 显示全部楼层
检查下膜头密封,换个定位器试试

提示:当前内容由会员 wx_笨小子[咖啡]64664 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:304 天
连续签到:264 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-12 21:32:26 | 显示全部楼层
有可能是温度变化引起的。检查气路有无泄漏。

提示:当前内容由会员 达里加 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:71 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-13 07:48:42 | 显示全部楼层
如果是气开阀的话检查一下气势膜头,看看膜头膜片是不是破损

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 6 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 童心_YWUE 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:134 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-14 10:22:21 | 显示全部楼层
还是在固定时间出现问题的?凌晨?其他时间都是正常的嘛?

提示:当前内容由会员 萧瑟、、 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:74 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-14 13:16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 三十二点 于 2020-10-14 13:23 编辑

信号稳定的情况下出现问题,大概率是定位器故障了,按照你的描述(打开度开不到位),信号与阀开度已经不对应了,重新整定下定位器,看看能消除故障不,不行就得找萨姆森解决下。再者条件允许的情况下检查下阀是不是可以顺畅的走完全行程。

提示:当前内容由会员 三十二点 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:20 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-16 00:49:19 | 显示全部楼层
换个定位器

提示:当前内容由会员 莫晚 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:47 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-16 11:24:53 | 显示全部楼层
换个正常的阀门定位器看看,还有没有这个问题;其次,想办法给阀门的气管路靠近阀门的地方装一台压变,记录仪表风的压力,看看这个压力变化是不是与阀门故障相关

提示:当前内容由会员 jgc9992001 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:35 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-16 23:29:21 | 显示全部楼层
看图片像气开阀,开阀后波动甚至到不了位,可以看一下膜头是否漏气,上阀盖排气孔是否有气,看看下阀盖连杆那里的密封圈那漏不漏,实在不行校定位器,换个试一试

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 6 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 自学有才mi 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:853 天
连续签到:361 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-17 08:27:38 | 显示全部楼层
可能是调节阀密封填料干涩,润滑不好。凌晨温度低时卡涩明显。

提示:当前内容由会员 濠梁知乐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:61 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-18 10:49:20 | 显示全部楼层
1、气源压力不足。2、气缸漏气。3定位器坏了。

提示:当前内容由会员 wx_平平淡淡77119 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:62 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-18 11:14:52 | 显示全部楼层
里面有灵敏度调节杆,可以调节

提示:当前内容由会员 菜鸟裹裹 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:3 天
连续签到:3 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-20 16:26:59 | 显示全部楼层
线检查减压阀的压力是不是偏小,检查风线及接头是否漏气,检查膜片是否漏气,如果不是就换定位器。

提示:当前内容由会员 林大_LLUE 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:32 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-21 14:08:12 | 显示全部楼层
1.定位器后面的反馈杆角度调整正确了吗?2.自整定是否能顺利完成?
如果都OK,还是有此故障问题,直接换定位器。我也用的SAMSON。

提示:当前内容由会员 WangHuaning 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:6 天
连续签到:3 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-21 16:18:53 | 显示全部楼层
1、仪表气源减压阀处检查一下,压力是否不稳定,2、定位器重新整定一下,看是否正常,3、定位器中喷嘴处及气压关系有没有堵塞,4、执行机构处有无漏气现象,主要是固定开度时防雨帽处有无漏气,和推杆处有无漏气。5、填料是否压的过紧

提示:当前内容由会员 尘飞扬_G2duB 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:22 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看看膜片,和弹簧有没有问题,重新换一个单作用定位器

提示:当前内容由会员 sxj18926613001 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-10-29 15:18 ,0.806991 second(s), 200 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表