中石化洛阳工程有限公司70BJ021-2018中5.11“容器上凡被补强圈、支座、垫板等覆盖的焊缝,均应打磨齐平且应按NB/T47013进行100%UT、MT检测,二者合格级别为I级”中覆盖的焊缝是指AB类焊缝,还是ABCDE类焊缝,包含补强圈下接管与壳体的角焊缝吗?

 

发表于 2020-10-3 08:18:02

评分

参与人数 3财富 +17 收起 理由
达里加 + 5 积极参与
B0SS + 8 发起议题
智者明 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Dick_XZWX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同GB/T150.4第10.3.2

 

发表于 2020-10-3 15:42:30

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

花影飞莺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
A、B类焊缝。

 

发表于 2020-10-4 13:29:28

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

有明确的设计院回复吗?

 

发表于 2020-10-5 07:44:40

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

有明确的设计院回复吗?

 

发表于 2020-10-5 07:45:13

回复

使用道具 举报

ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
覆盖的焊缝是应该理解指AB类焊缝

 

发表于 2020-10-5 09:15:49

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ganjb 发表于 2020-10-5 09:15
覆盖的焊缝是应该理解指AB类焊缝

监理不这样认为呀!

 

发表于 2020-10-5 09:38:43

回复

使用道具 举报

淄博万华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
单指A、B类焊缝,角焊缝没有打磨齐平这个说法,为了减小应力集中,角焊缝大都是要求圆滑过渡。

 

发表于 2020-10-5 16:32:28

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
淄博万华 发表于 2020-10-5 16:32
单指A、B类焊缝,角焊缝没有打磨齐平这个说法,为了减小应力集中,角焊缝大都是要求圆滑过渡。

监理坚持认为接管与壳体的焊缝,带补强圈的这种接管。

 

发表于 2020-10-6 08:30:55

回复

使用道具 举报

tcjytzl2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用脚趾想一下,CDE类焊缝上能焊补强圈、支座、垫板吗?

 

发表于 2020-10-8 08:30:12

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tcjytzl2005 发表于 2020-10-8 08:30
用脚趾想一下,CDE类焊缝上能焊补强圈、支座、垫板吗?

关键监理认为有补强圈的接管角焊缝需要做U检测。他认为接管与筒体的焊缝就被补强圈所覆盖呀!

 

发表于 2020-10-8 08:38:26

回复

使用道具 举报

tcjytzl2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你可以问一下你们的焊接工程师,补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝是不是同一个焊缝。
再问一下你们的无损检测工程师,角焊缝能否做U检测或RT检测。这两个问题需要先搞明白。

 

发表于 2020-10-8 10:18:50

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tcjytzl2005 发表于 2020-10-8 10:18
你可以问一下你们的焊接工程师,补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝是不是同一个焊缝。
再问一下你们的无损检 ...

补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝不是同一个角焊缝。
这个角焊缝可以做UT检测。
关键是比较麻烦,且一批活量比较大。监理还盯着不放。

 

发表于 2020-10-8 12:08:25

回复

使用道具 举报

Dick_XZWX楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【换热器制造者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tcjytzl2005 发表于 2020-10-8 10:18
你可以问一下你们的焊接工程师,补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝是不是同一个焊缝。
再问一下你们的无损检 ...

补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝不是同一个角焊缝。
这个角焊缝可以做UT检测。
关键是比较麻烦,且一批活量比较大。监理还盯着不放。

 

发表于 2020-10-8 12:08:38

点评

请教一下,HG/T20583表18中,G26-G33哪一个不是同一个焊缝。  详情 回复 发表于 2020-10-10 08:33
回复

使用道具 举报

qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
检测与活多少活紧急没必然联系!监理工程师说得你也承认能做UT

 

发表于 2020-10-8 19:44:35

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CDE类焊缝有这情况?没听说过

 

发表于 2020-10-9 09:42:02

回复

使用道具 举报

胡福旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是不含吧

 

发表于 2020-10-9 22:15:48

回复

使用道具 举报

胡福旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是不含吧

 

发表于 2020-10-9 22:16:00

回复

使用道具 举报

tcjytzl2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Dick_XZWX 发表于 2020-10-8 12:08
补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝不是同一个角焊缝。
这个角焊缝可以做UT检测。
关键是比较麻烦,且一批活 ...

请教一下,HG/T20583表18中,G26-G33哪一个不是同一个焊缝。

 

发表于 2020-10-10 08:33:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

对!

 

发表于 2020-10-10 11:40:23

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098404 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197