[生产现场] 三台换热器同时使用偏流严重,求解决

[复制链接]
累计签到:30 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-16 08:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位有三台换热器,用于输油场站的外输换热,是热水与原油换热,两台换热器同时开时每台出口温度基本平衡,但当三台同时开总有一台出口温度很低,相当于热水基本没走这台换热器,试了很多办法都不行,请问各位大神遇到过这种问题吗?是怎么解决的

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 clydestone 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:92 天
连续签到:57 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-16 09:44:16 | 显示全部楼层
总是同一台温度低吗?

提示:当前内容由会员 rattki@china 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:1965 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

发表于 2020-9-16 10:44:03 | 显示全部楼层
发个工艺图分析分析!带物料平衡表的!

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 天使木业 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:204 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-16 14:21:32 | 显示全部楼层
是不是总是同一台温度低?另外,未必是热水侧的问题,也有可能是原油侧流量不平衡

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 fendoudeqingwa 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 2490

累计签到:1196 天
连续签到:471 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

发表于 2020-9-16 15:05:03 | 显示全部楼层
应该对每个换热器回水加阀门控制,对于另一侧的物料也要相应的控制。没有阀门控制进出,是很难保证均衡的。

点评

其实这个现象在实际操作中还是蛮常见的,我们一般在投用第三个的时候会卡下换热介质的流量,确保不发生偏流。 另外发生偏流情况,很容易造成在一些高点部位存在气阻情况,这个需要我们注意的,如果出现有规律性的波  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:159 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-16 16:37:43 | 显示全部楼层
可能是管路布置的问题

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 A13562570752 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 21658

累计签到:2944 天
连续签到:179 天
 我是海川一浪花
未启用联系信息(企业会员)

发表于 2020-9-16 20:23:27 | 显示全部楼层
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-16 15:05
应该对每个换热器回水加阀门控制,对于另一侧的物料也要相应的控制。没有阀门控制进出,是很难保证均衡的。

其实这个现象在实际操作中还是蛮常见的,我们一般在投用第三个的时候会卡下换热介质的流量,确保不发生偏流。
另外发生偏流情况,很容易造成在一些高点部位存在气阻情况,这个需要我们注意的,如果出现有规律性的波动,就需要排除此类情况。

点评

应属操作规范问题范畴。  详情 回复 发表于 7 天前

提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 2490

累计签到:1196 天
连续签到:471 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
liaifeng 发表于 2020-9-16 20:23
其实这个现象在实际操作中还是蛮常见的,我们一般在投用第三个的时候会卡下换热介质的流量,确保不发生偏 ...

应属操作规范问题范畴。

点评

是的,出现问题,在不改变设备的前提条件下,如何利用操作方式方法的改变平衡掉存在的问题,就是每一位操作人员应该解决的问题。CHANGBAISHI 发表于 2020-9-17 06:41
应属操作规范问题范畴。

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
CHANGBAISHI 发表于 2020-09-16 15:05
应该对每个换热器回水加阀门控制,对于另一侧的物料也要相应的控制。没有阀门控制进出,是很难保证均衡的。
进出口都有阀门控制

提示:当前内容由会员 clydestone 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:30 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
天使木业 发表于 2020-09-16 10:44
发个工艺图分析分析!带物料平衡表的!
IMG_20200917_094914.jpg

热水高进低出,原油低进高出

liaifeng 发表于 2020-09-16 20:23


其实这个现象在实际操作中还是蛮常见的,我们一般在投用第三个的时候会卡下换热介质的流量,确保不发生偏流。<br />另外发生偏流情况,很容易造成在一些高点部位存在气阻情况,这个需要我们注意的,如果出现有规律性的波动,就需要排除此类情况。
投运第三台卡下原油的流量?在每台换热器进口关小吗

如果换热器本身没有问题,三台并联运行,1、要在三台换热器进口加装阀门控制好各台的流量,2、要保证换热器的水量要足够。
出现一台油温低有几种可能:1、这台设备进油阀门开度大,进油量大,2、这台设备水量供给不足,不能提供足够的换热量。

提示:当前内容由会员 wdz2k 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1297 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
热水的量不足,可以通过三个支路上3全部加装阀门进行控制,或者直接增加热水量,保证每个换热器全部满流。

提示:当前内容由会员 liang164973958 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1297 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
仔细看了你的图纸,热水上进下出会形成很大的气阻,在投用换热器前一定确保换热器内部充满水,找到高空排放用回水先把换热器充满,再投用上水

提示:当前内容由会员 liang164973958 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:69 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
操作时,先单独开启一台换热器热水阀,若出油温度上升,再开启下一台换热器热水阀,并慢慢将第一台换热器热水阀关到很小。第二台换热器出油温度正常后开启第三台换热器热水阀并将第二台换热器热水阀关小。待第三台换热器油温正常后关小热水阀并逐渐开大第一第二台换热器热水阀。主要目的就是控制热水流量防止偏流。

提示:当前内容由会员 杜加宝 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:69 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
也可以在热水管路上安装调节阀,根据出油温度自控。

提示:当前内容由会员 杜加宝 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:815 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
热水流量不足造成的……

提示:当前内容由会员 symc 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:751 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
流量不足引起的可能性较大,如是气阻的问题可通过排空来解决,建议根据实际情况适当调整另两台换热器热水流量。

提示:当前内容由会员 uyouu1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-9-24 23:14 ,0.605795 second(s), 165 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表