新购几台大型机组,在机组辅机柜的设计上存在分歧。由于主要元器件全部选用的施耐德的产品,包括空开、接触器、马达保护器。但是在要求抗晃电功能时,机组厂家电气人员说,施耐德马达保护器无抗晃电功能。请问大家,还有什么方法实现抗晃电功能?

 

发表于 2020-9-1 08:25:43

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 5
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qb655 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

世上无难事只怕有心人,做出来就是你的专利项目。

 

发表于 2020-9-1 21:23:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bling奶茶加冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(8/14)   
抗晃电就需要排除晃电所引起的故障代码,可以利用晃电时变频器会跳故障这一现象 将其故障输出控制继电器从而从利用端子实现变频器复位,解决故障复位之后就是保持接触器吸合,这可以利用抗晃电接触器,使得晃电时接触器保持吸合状态,缺点就是所有的故障都可以自动复位

 

发表于 2020-9-2 08:03:52

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

施耐德马保是不带抗晃电功能,但针对惠州中海炼化开发了带抗晃电功能的版本

 

发表于 2020-9-2 08:37:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

世面上已经有很多抗晃电的产品了

 

发表于 2020-9-2 13:31:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LI13653737027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个可以解决你的问题

 

发表于 2020-9-4 18:02:07

伟克森防晃电接触器.pdf

905.24 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南京电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
以前用过永磁接触器,可以定义欠压脱扣时间

 

发表于 2020-9-22 09:59:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cpdcshihaijian | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【石化电气】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我也在研究这块,真空接触器或者晃电接触器能解决这些问题。

 

发表于 2020-9-27 15:55:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cpdcshihaijian | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【石化电气】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
使用抗晃电模块

 

发表于 2020-9-30 08:40:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
具体问题具体分析,应该针对晃电的时间长短,电压降低的幅度去治理。
1 抗晃电接触器对于短时间(1秒以下)有一定的效果,但危害也很大,电压降低电流变大,容易烧接触器和电机。
2 复位对单一设备也许有意义,对联锁的设备以及不允许自动复位的设备就不行了。
3, 关键的是维持电压的稳定,供给能量的稳定才是根本。

 

发表于 2020-10-3 14:20:24

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangkef123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
最近给一个化工厂的设备加装了防晃电装置+马保,意图解决晃电问题;但是在电机负荷不变的条件下,几秒的晃电时间,低电压大电流对接触器及电机的危害有多大?困惑中。。。

 

发表于 2020-10-6 22:11:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangkef123 发表于 2020-10-6 22:11
最近给一个化工厂的设备加装了防晃电装置+马保,意图解决晃电问题;但是在电机负荷不变的条件下,几秒的晃 ...

电压低电流大衰减很快,对电机没有什么危险,线路存在短暂过负荷情况,问题不大

 

发表于 2020-10-13 15:46:15

回复

使用道具 举报

小鱼会飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【煤化晃电治理】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
可以为继电器类的增加抗晃电模块,软启动装置也可以用抗晃电装置解决,变频器就要加装功率支撑装置解决。南京国臣 曹成林

 

发表于 2020-11-19 15:32:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bling奶茶加冰 发表于 2020-9-2 08:03
抗晃电就需要排除晃电所引起的故障代码,可以利用晃电时变频器会跳故障这一现象 将其故障输出控制继电器从 ...

这个不好,自动复位功能不好,要特定的复位,可以单独写程序

 

发表于 2020-11-21 10:35:38

回复

使用道具 举报

阅一世繁_Eabs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
没有抗晃电有没有自启动功能,设置的时间断电,也可以起到抗晃电的功能。

 

发表于 2021-1-26 17:33:31

回复

使用道具 举报

qb655楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
国内的抗晃电模块开发的较多,不知道使用效果好不好。从网上查,有的就象延时继电器一样,也卖到了两千块一个。大家都是试用的哪些产品呢?

 

发表于 2021-5-29 22:07:37

回复

使用道具 举报

我的名片wx_f43gmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你好,抗晃电的问题解决了吗

 

发表于 2024-4-28 14:02:48

回复

使用道具 举报

李帅_NuU1BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
新一代抗晃电技术,零能耗接触器  李帅_NuU1B的动态 - 海川化工论坛-海川网-【化海川流】 - Powered by Discuz!  https://bbs.hcbbs.com/home.php?m ... w=me&from=space

 

发表于 2024-4-30 10:15:18

回复

使用道具 举报

李帅_NuU1BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
海川化工论坛-海川网-【化海川流】第五代全新抗晃技术 石油 化工企业 0.4KV 0.69kv 零能耗型抗晃电解决方案 年节电 800 ... - Powered by Discuz!  https://bbs.hcbbs.com/blog-4895200-1230782.html

 

发表于 2024-4-30 10:31:49

回复

使用道具 举报

qb655楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们目前使用的江苏国网自控的kHD抗晃电装置效果不错。这也是比较后的结果。

 

发表于 2024-8-24 11:12:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.525779 second(s), 148 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197