讨论题:

205、如何理解差压变送器的静压误差?

 

发表于 2020-8-15 14:54:58

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
1胡春生39 + 5 积极参与
中原人 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   本周期:699.2分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 huanghong 于 2020-8-15 16:16 编辑

差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。差压变送器的差压刻度通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场通入实际使用静压校零时,往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致。这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差。

 

发表于 2020-8-15 14:59:48

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-15 15:19:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出零位会产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差,称为静压误差.产生静压误差的原因主要是: a.正、负压室膜盒有效面积不相等 b.出轴密封装置的波纹管或膜片与主杠杆不同心,存在偏心距 c.固定支架的螺钉上力不均,致使主杠杆和机座不垂直 d.仪表装配不合适,如大小机体的固定螺钉受力不均,下杠杆和“C”形簧片装配不正等

 

发表于 2020-8-15 15:21:18

点评

点赞!这是我认为比较全面的回复!  发表于 2020-8-16 15:11

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 6 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

差压变bai送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效du面积不相zhi等引起的。差压变送器的差压刻度dao通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场通入实际使用静压校零时,往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致。这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差。

 

发表于 2020-8-15 16:29:44

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-15 16:57:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-15 16:57:41

回复

使用道具 举报

差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。差压变送器的差压刻度通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场通入实际使用静压校零时,往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致。这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差。

 

发表于 2020-8-15 16:57:51

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2020-8-15 17:10:39

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差

 

发表于 2020-8-15 17:56:22

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-15 18:18:03

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表小龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
发表于 2020-8-15 20:02:37

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-15 20:41:23

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2020-8-15 21:32:36

评分

发表于 2020-8-16 06:24:37

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。

 

发表于 2020-8-16 06:29:26

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 huanghong 于 2020-8-15 16:16 编辑 差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。差压变送器的差压刻度通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场通入实际使用静压校零时,往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致。这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差。

 

发表于 2020-8-16 08:17:33

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那天_CYSQ_YHYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的

 

发表于 2020-8-16 09:20:28

评分

发表于 2020-8-16 11:21:48

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牛鬼蛇神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
由于介质密度引起的压力差

 

发表于 2020-8-16 12:35:06

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117827 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197