[求助] MCC与DCS之间的DO信号电缆屏蔽线接哪一种地?

[复制链接]
3.8K |17
阅读字号:
赫赫爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位:
      电气MCC与DCS之间的DO信号电缆,它的屏蔽线(只有总屏,没有分屏)应该接哪一种地?保护地还是工作地?

 

发表于 2020-8-2 13:00:46

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 赫赫爸爸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Nobody answer me?

 

发表于 2020-8-2 16:55:36

点评

You have to be patien !  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:32
回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DO 是220VAC 回路。
220的工作地,是N线。

 

发表于 2020-8-2 18:34:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


You have to be patien !

 

发表于 2020-8-2 19:32:05

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

这个问题,棘手。设计院的大神,为什么DO点,电气供电220v回路串进DCS的机柜,个人觉得这种方式已经不太合理,不安全。为什么MCC统一过来的DO 不再加个回路,然后DCS这边再加个继电器去驱动,而是利用电气的二次回路220V电压回路。 220V接地 接工作地,其他信号接屏蔽地(隔爆)。

 

发表于 2020-8-3 08:15:39

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2020-8-3 08:15
这个问题,棘手。设计院的大神,为什么DO点,电气供电220v回路串进DCS的机柜,个人觉得这种方式已经不太 ...

220VAC动力电缆的地线是接保护地。
屏蔽地属于工作地的一种。
DCS去MCC的DO信号应该算是信号回路的一种,按照石油化工接地设计2019年报批稿,它的屏蔽线还是要接工作地。
只是有些DCS厂商和老前辈说,这些DO的屏蔽线可以不接地或者接保护地。迷茫。

 

发表于 2020-8-3 11:17:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-8-2 18:34
DO 是220VAC 回路。
220的工作地,是N线。

有控制高压电机的DO还是220VDC呢

 

发表于 2020-8-3 11:20:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赫赫爸爸 发表于 2020-8-3 11:17
220VAC动力电缆的地线是接保护地。
屏蔽地属于工作地的一种。
DCS去MCC的DO信号应该算是信号回路的一种 ...

构成回路是一回事,但是把220V串到DCS机柜里,就很不安全。我的意思是不是考虑在MCC加个柜子,加继电器,到DCS改成24V回路,不要把220V串到DCS。(如果加到DCS这边,加继电器隔离,个人觉得220v回路在那么多MCC到DCS之间的DO电缆,功耗是浪费.)

 

发表于 2020-8-3 13:39:23

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工作经验,一般是单端接地,接在DCS柜的屏蔽地铜排上

 

发表于 2020-8-3 15:20:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2020-8-3 13:39
构成回路是一回事,但是把220V串到DCS机柜里,就很不安全。我的意思是不是考虑在MCC加个柜子,加继电器, ...

这样的话DCS输出的DO就要从干接点变成湿接点,输出24VDC去驱动电气侧的继电器线圈,貌似是可以的。就是没见过实际这样干的。。
可能是因为加了一道继电器,导致回路中的故障点增加?

 

发表于 2020-8-3 17:04:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2020-8-3 15:20
工作经验,一般是单端接地,接在DCS柜的屏蔽地铜排上

那跟从现场来的AI/AO/DI/DO信号的屏蔽地接在一起喽?

 

发表于 2020-8-3 17:07:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2020-8-2 19:32
You have to be patien !

patient! not patien.

 

发表于 2020-8-3 17:34:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
HEJIYUER + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赫赫爸爸 发表于 2020-8-3 11:20
有控制高压电机的DO还是220VDC呢

举个对比的例子,电机现场操作柱按钮。
电缆从现场接回到电气的控制柜,采用屏蔽电缆。

高压DC/低压AC,屏蔽层接到保护地还是信号地? 电气有没有设计原则?

 

发表于 2020-8-3 21:48:42

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2020-8-3 13:39
构成回路是一回事,但是把220V串到DCS机柜里,就很不安全。我的意思是不是考虑在MCC加个柜子,加继电器, ...

https://bbs.hcbbs.com/thread-1392825-1-1.html

 

发表于 2020-8-3 21:51:10

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赫赫爸爸 发表于 2020-8-3 17:04
这样的话DCS输出的DO就要从干接点变成湿接点,输出24VDC去驱动电气侧的继电器线圈,貌似是可以的。就是没 ...

没有多,你传到电气用无源信号,也是到电气的继电器,只不过他用220v电压驱动,传有缘信号,还是到他的出点继电器,只不过是仪表供24V。仪表的DO到MCC也是一个单回路,到电气驱动继电器,只要继电器能驱动就可以了。
楼下有个哥们回复这个问题很好,你可以去看看,他做的老外的工程,这样是安全合理的。只是国内的很多设计按以前PLC的做法,很多规范需要研究透。电气的220V反串到DCS的机柜,这个应该是不合理的,如果要反串,我个人觉得DCS设计时设置独立的继电器柜。这样对DCS维护人员的安全有保障。

 

发表于 2020-8-4 08:19:11

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-8-3 21:51
https://bbs.hcbbs.com/thread-1392825-1-1.html

谢谢 !  我觉得设计规范需要明确

 

发表于 2020-8-4 08:20:22

回复

使用道具 举报

重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表DO接24V继电器线圈,继电器输出接电气220V控制回路,一般不都是这么干的么。
接地在哪取决于24V继电器放在哪。屏蔽接地肯定是保护接地。

 

发表于 2020-8-5 00:02:01

回复

使用道具 举报

赫赫爸爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
重生小伙 发表于 2020-8-5 00:02
仪表DO接24V继电器线圈,继电器输出接电气220V控制回路,一般不都是这么干的么。
接地在哪取决于24V继电器 ...

屏蔽接地在SH/T 3081-2019设计规范报批搞里有详细的说明。要根据电缆的总屏和分屏做不同接地。

 

发表于 2020-8-6 11:04:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123594 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197