[求助] UPS主电源和旁路电源

[复制链接]
3.2K |10
阅读字号:
ggwwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
image.webp HG_T20509-2014 仪表供电设计规范上,5.3.3说UPS主电源跟旁路电源宜由不同母线供电,这个不同母线怎么理解,我怎么给电气专业提条件?

 

发表于 2020-7-17 15:58:16

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ggwwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ggwwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表电源按一级负荷中特别重要的负荷,主电源我提一级负荷,旁路电源只有不在同一柜子出就可以吗?

 

发表于 2020-7-17 15:59:42

回复

使用道具 举报

ggwwhh 发表于 2020-7-17 15:59
仪表电源按一级负荷中特别重要的负荷,主电源我提一级负荷,旁路电源只有不在同一柜子出就可以吗?

应该是不在同一条外线上

 

发表于 2020-7-17 16:57:12

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
母线(BUS)是指配电设计时的不同母线段,5.3.3是说UPS主电源跟旁路电源不应由同一母线段供电。可找张配电图看看就明白了。

 

发表于 2020-7-17 17:04:00

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没太明白,这有什么疑问么,就是给电气提要两路电源就好了啊,然后备注要从不同母线出来,标准写的很清楚了啊 360截图1707120892144133.webp

 

发表于 2020-7-21 10:21:48

回复

使用道具 举报

ggwwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2020-7-21 10:21
没太明白,这有什么疑问么,就是给电气提要两路电源就好了啊,然后备注要从不同母线出来,标准写的很清楚了 ...

请问,你们只提不同母线段就可以吗,不提几级负荷?

 

发表于 2020-7-27 15:28:20

点评

这个是我疏忽了,昨天研究了下标准,主要是看你们和电气的分界。我们UPS是由仪表负责的,而标准上的规定是UPS是由电气专业负责设计的,仪表只需要给电气提要几路UPS出线就行了,把你的用电负荷提出去就完了,你提出  详情 回复 发表于 2020-7-28 08:56
回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ggwwhh 发表于 2020-7-27 15:28
请问,你们只提不同母线段就可以吗,不提几级负荷?

这个是我疏忽了,昨天研究了下标准,主要是看你们和电气的分界。我们UPS是由仪表负责的,而标准上的规定是UPS是由电气专业负责设计的,仪表只需要给电气提要几路UPS出线就行了,把你的用电负荷提出去就完了,你提出了UPS用电就已经是一级负荷了。
捕获.webp

 

发表于 2020-7-28 08:56:31

回复

使用道具 举报

ggwwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2020-7-28 08:56
这个是我疏忽了,昨天研究了下标准,主要是看你们和电气的分界。我们UPS是由仪表负责的,而标准上的规定 ...

现在我们这儿也是仪表专业负责UPS的设计,电气只供电源,我们提要求。

 

发表于 2020-7-28 10:20:25

点评

那什么几级负荷,几个用电回路啥的就和电气没关系了,直接给电气提你的UPS容量,进线要求就完了  详情 回复 发表于 2020-7-29 09:39
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ggwwhh 发表于 2020-7-17 15:59
仪表电源按一级负荷中特别重要的负荷,主电源我提一级负荷,旁路电源只有不在同一柜子出就可以吗?

你确定是一级负荷吗?一级负荷可不只是不同母线就可以,是要求要两个不同的电源供电的。也就是说如果个两个不同变压器分别供的电还得是两个变压器的进线都要是不同的单独线路。

 

发表于 2020-7-28 13:11:59

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ggwwhh 发表于 2020-7-28 10:20
现在我们这儿也是仪表专业负责UPS的设计,电气只供电源,我们提要求。

那什么几级负荷,几个用电回路啥的就和电气没关系了,直接给电气提你的UPS容量,进线要求就完了

 

发表于 2020-7-29 09:39:17

回复

使用道具 举报

lyrabc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
保证电气供的是一级负荷就行了

 

发表于 2020-7-29 14:48:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081000 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197