重大危险源辨识对于事故倒料罐是怎么说明的?我公司一个危化品罐一个事故倒料罐,事故倒料罐不放置物料,那么计算危险源级别的时候,这个到底算不算进去?

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 iamdatui 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:548 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2020-5-23 13:50:05 | 显示全部楼层
前辈们!专家们!出来为我解惑吧,谢谢!

提示:当前内容由会员 iamdatui 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

 成长值: 1102

累计签到:2356 天
连续签到:9 天
 海川元老参与者
暂未启用信息展示功能

5月人气值0

发表于 2020-5-23 14:54:38 | 显示全部楼层
iamdatui 发表于 2020-5-23 13:50
前辈们!专家们!出来为我解惑吧,谢谢!

呵呵,你也发帖了

我们一起来撒网

看看有什么大神能够来看看@great.wang @ylb913

提示:当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:548 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2020-5-23 19:17:52 | 显示全部楼层
来人啊  我是从事安全管理时间很短 但觉得这里面知识和专业性还是很强的  这版块大家都积极点 帮别人也是帮自己啊

发表于 2020-5-24 08:46:48 | 显示全部楼层
不计入。设计是空的,就依设计描述为准。

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:276 天
连续签到:4 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-5-25 08:34:39 | 显示全部楼层
依据标准是不计入的,但是不知道你们当地的应急管理局有没有相关规定,我们这边市局要求也要加进去!

提示:当前内容由会员 北极星_ZERH 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:548 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:19:53 | 显示全部楼层
zhu2005163 发表于 2020-5-24 08:46
不计入。设计是空的,就依设计描述为准。

请问 这有那条明文规定吗?我也认为不计入 可评价公司说计入 有规定我就可以和他辩论一下

发表于 2020-5-25 14:38:42 | 显示全部楼层
这个没必要计入啊,重大危险源主要是看量,一个空罐管他干啥啊,新版的重大危险源辨识我还没仔细看,难道把装置也算上了吗?

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:93 天
连续签到:6 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-5-25 15:59:10 | 显示全部楼层
新版的重大危险源辨识写明,不是按照你的实际储存量来算,而是按照设计的储存量来计算,比如你设计储存是200吨,实际储存1吨,还是按200吨计算

提示:当前内容由会员 FFF_JJKS 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:548 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2020-5-25 16:57:08 | 显示全部楼层
FFF_JJKS 发表于 2020-5-25 15:59
新版的重大危险源辨识写明,不是按照你的实际储存量来算,而是按照设计的储存量来计算,比如你设计储存是20 ...

事故倒料罐设计是空的啊  !老兄

 楼主| 发表于 2020-5-25 16:57:52 | 显示全部楼层
飞虎小桃 发表于 2020-5-25 14:38
这个没必要计入啊,重大危险源主要是看量,一个空罐管他干啥啊,新版的重大危险源辨识我还没仔细看,难道把 ...

我也是这么想的 关键安全评价公司不这么认为

点评

那问题的关键是你现有什么有说服力的材料证明那个罐是事故倒料罐;平时是空的。我想如果有事故倒料罐的原始证明如初步设计、安全、环保评价资料应该是可以不计的;但是如果只是你们单位内部约定的事故倒料罐那肯定是  详情 回复 发表于 2020-5-26 06:37

发表于 2020-5-26 06:37:46 | 显示全部楼层
iamdatui 发表于 2020-5-25 16:57
我也是这么想的 关键安全评价公司不这么认为

那问题的关键是你现有什么有说服力的材料证明那个罐是事故倒料罐;平时是空的。我想如果有事故倒料罐的原始证明如初步设计、安全、环保评价资料应该是可以不计的;但是如果只是你们单位内部约定的事故倒料罐那肯定是不行的。

点评

设计图纸就是事故倒料罐,这个还不够吗?  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:25

提示:当前内容由会员 天边落木 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:548 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:25:17 | 显示全部楼层
天边落木 发表于 2020-5-26 06:37
那问题的关键是你现有什么有说服力的材料证明那个罐是事故倒料罐;平时是空的。我想如果有事故倒料罐的原 ...

设计图纸就是事故倒料罐,这个还不够吗?

 楼主| 发表于 2020-5-26 13:58:16 | 显示全部楼层
这版块的人呢?我提的问题低端不屑回答还是都不知道?我觉得能人很多,出来为我这个菜鸟解答一下。

 楼主| 发表于 2020-5-27 10:58:16 | 显示全部楼层
iamdatui 发表于 2020-5-26 13:58
发表于 2020-5-27 12:19:19 | 显示全部楼层
iamdatui 发表于 2020-5-26 10:25
设计图纸就是事故倒料罐,这个还不够吗?

只有设计图纸标注感觉还是不够的,还应该要在安全、环保等设计专篇有明确文字性描述为佳;

 楼主| 发表于 2020-5-27 13:57:58 | 显示全部楼层
天边落木 发表于 2020-5-27 12:19
只有设计图纸标注感觉还是不够的,还应该要在安全、环保等设计专篇有明确文字性描述为佳;

现在写安全专篇的狗鸡巴不懂  我不知道别的企业 我公司这个安全专篇写就是粑粑,写的什么玩意 。我这个新手都知道的一些东西,他们就不知道了?重大危险源辨识动不动就是以最大人数计算最大容积计算,不依照实际,把企业坑的不轻。

发表于 2020-5-27 16:36:30 | 显示全部楼层
iamdatui 发表于 2020-5-27 13:57
现在写安全专篇的狗鸡巴不懂  我不知道别的企业 我公司这个安全专篇写就是粑粑,写的什么玩意 。我这个新 ...

是的,深有同感!但是后续这些都是证据,有条件建议修篇或者重新做!很麻烦啊!

发表于 2020-5-28 17:05:16 | 显示全部楼层
按照GB18218的要求,按设计最大量来算,也就是说设计上它是备用罐,正常状态下是一个空罐,液位为0,则计算是不纳入计算。

点评

我还有个问题向您请教,这个设计最大量怎么定义?假如我的储罐是100方 是100乘以介质密度还是100乘以介质密度再乘以灌装系数85%?简单说乘以不乘以灌装系数?  详情 回复 发表于 2020-5-30 08:28

提示:当前内容由会员 muqianxia 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:356 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-5-30 07:42:27 | 显示全部楼层
事故罐本身正常液位就应为0。根据物料平衡,你应该算算全厂的年处理量,别各个装置内的总量超过全年处理量了。

提示:当前内容由会员 mxlalsg 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
推广宣传
事务咨询
宣传咨询:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246

事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280

GMT+8, 2020-6-7 18:03 , Processed in 0.546977 second(s), 154 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表