[求助] 甲醇埋地储罐是否需要设置氮封

[复制链接]
3.9K |6
阅读字号:
tianqzathchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有个小项目,两个50立方米的卧式甲醇储罐,埋地,用来储存甲醇,想问下那么这俩埋地罐需要上氮封么,上或者不上有什么规范依据吗?请给位大神帮帮忙啊

 

发表于 2020-3-19 09:44:08

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 tianqzathch 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要的。甲醇闪点11℃且易挥发,危险性较大,储罐氮气自力调节阀、呼吸阀、爆破片,相接管线静电跨接,静电接地、罐区防爆工具及静电释放柱,可燃气体检测报警器,sh3047-93《石油化工企业职业安全卫生设计规范》中第5.1.16 条:甲醇、醋酸乙烯、醋酸甲酯、乙醛的储罐应设氮封?其排气应进行水洗处理。

 

发表于 2020-3-19 10:01:49

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
LAOJIJI + 5 热心助人
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现在汽油已经不允许设置埋地罐了,这是环保部门不允许,你们的甲醇罐最好也不要这样,氮封是必须的

 

发表于 2020-3-19 10:29:45

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
LAOJIJI + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

心斋2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石化规明确规定了,需要设置氮封

 

发表于 2020-3-19 22:48:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH/T 3007-2014 要加氮气封而且要收集排出的气体 要加阻火安全阀

 

发表于 2020-3-20 20:34:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
LAOJIJI + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhongyouqiang1 发表于 2020-03-19 10:01
需要的。甲醇闪点11℃且易挥发,危险性较大,储罐氮气自力调节阀、呼吸阀、爆破片,相接管线静电跨接,静电接地、罐区防爆工具及静电释放柱,可燃气体检测报警器,sh3047-93《石油化工企业职业安全卫生设计规范》中第5.1.16 条:甲醇、醋酸乙烯、醋酸甲酯、乙醛的储罐应设氮封?其排气应进行水洗处理。
储罐也装爆破片?

 

发表于 2020-3-25 04:02:46

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
安建锋_Y7f07 发表于 2020-03-19 10:29
现在汽油已经不允许设置埋地罐了,这是环保部门不允许,你们的甲醇罐最好也不要这样,氮封是必须的
双防罐可以,双层带泄露可燃气体检测

 

发表于 2020-3-26 01:45:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075132 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197