[求助] 求助 问下机柜间和控制室最远距离是多少

[复制链接]
2250 |13
sd2553707 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
机柜间和控制室最远距离

 

发表于 2020-3-6 13:07:21

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sd2553707 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【石化企业工程师】
控制系统在机柜间和控制室之间使用光纤连接、通讯控制。理论上最远距离取决于光纤和交换机的距离限制。单模光纤理论上传输在几十公里,所以对普通的距离需求应该能够满足。

 

发表于 2020-3-6 13:20:56

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

sd2553707楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
还有个问题  如果控制室现在和机柜间在一个建筑物内,而且此建筑物有总配电室也在同一个建筑,现在想把控制室挪至另外一个建筑内,机柜间位置不动,这样符合规范要求吗,求助,谢谢

 

发表于 2020-3-6 13:39:20

回复

使用道具 举报

sd2553707楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
求助

 

发表于 2020-3-6 13:47:18

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【石化企业工程师】
1、这应该是老装置,变配电和控制室在一起(SH-3006-2012),不合规;
2、把控制室挪至另外一个建筑应该是可行的,建议找正规设计院进行设计;
3、我估计目前控制室在总平面布置安全的安全距离(GB50984-2014)也不够。挪出来也能解决此问题。
image.png

 

发表于 2020-3-6 14:17:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sd2553707楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
智GE 发表于 2020-3-6 14:17
1、这应该是老装置,变配电和控制室在一起(SH-3006-2012),不合规;
2、把控制室挪至另外一个建筑应该是可 ...

能加我个 vx 18931155795 谢谢

 

发表于 2020-3-6 15:44:35

回复

使用道具 举报

lzjxwowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
参考下14年的行标

 

发表于 2020-3-6 15:52:20

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
sd2553707 发表于 2020-3-6 13:39
还有个问题  如果控制室现在和机柜间在一个建筑物内,而且此建筑物有总配电室也在同一个建筑,现在想把控制 ...

符合规范要求

 

发表于 2020-3-6 16:17:58

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【石化企业工程师】
image.png
image.png

 

发表于 2020-3-6 17:28:22

回复

使用道具 举报

sd2553707楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 

机柜间我看规范上没有提出不能和变配电室在一起是吗

 

发表于 2020-3-7 09:00:11

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
机柜间我看规范上没有提出不能和变配电室在一起是吗    这个不符合规范,要考虑的问题比较多,比如强电干扰问题,安全距离问题,管理问题等等  

 

发表于 2020-3-7 09:47:48

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【石化企业工程师】
本帖最后由 智GE 于 2020-3-7 22:11 编辑

连起来看,控制室(包含操作室、机柜室),控制室不宜......,不应与变配电所公用同一建筑。那就是说机柜室不应与变配电所公用同一建筑。
image.png

 

发表于 2020-3-7 22:10:03

image.png
回复

使用道具 举报

请问您引用的是哪本规范?

 

发表于 2020-3-8 15:27:12

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
sd2553707 发表于 2020-3-6 13:39
还有个问题  如果控制室现在和机柜间在一个建筑物内,而且此建筑物有总配电室也在同一个建筑,现在想把控制 ...

完全没问题,现在信号都是光纤传输,距离不是问题,

 

发表于 2020-3-9 09:22:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 07:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.169314 second(s), 88 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197