冷水机组冷却水系统在运行过程中,随着开式冷却塔的蒸发散热,循环冷却水盐分被逐步浓缩,当达到钙镁离子的析出浓度时,逐渐形成水垢。冷凝器换热铜管内的冷却水需要将高压高温制冷剂侧的热量带走,通俗的讲,冷却水侧带走的热量越多,冷凝器小温差越保持稳定。

当冷凝器选定后,其冷却水侧带走的热量与换热铜管内冷却水流速和铜管内壁洁净程度有关,换热铜管两侧换热温差大,水流速慢,容易析出水垢,水垢逐渐变硬变厚并逐步形成污垢沉积。水垢的污阻系数大,传热效率远远低于铜管的传热效率,冷凝侧的热量无法传输到冷却侧,冷凝器的小温差逐渐增大,但达到主机的设定限值时就会引发主机冷凝器小温差报警。

如果要解决冷凝器小温差报警问题,那么保持冷凝器换热铜管内壁洁净是首当其冲要解决的问题,水垢的形成是随着主机运行日积月累的结果,所以在水垢形成初期软弱状态时及时将其擦洗就能保持铜管内壁洁净。沁元WSA毛刷在线清洗系统可以实现在线清洁铜管内壁的功能,无需主机停机,其配套的四通换向阀每4-6小时改变水流方向,使毛刷与铜管完成一对一的百分之百清洗功能,其技术成熟可靠,在国内空调制冷领域已有大量应用。


 

发表于 2020-2-27 14:31:26

【提示:直接搜索2922443可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 华彦邦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

了解了解

 

发表于 2020-2-27 17:54:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052894 second(s), 28 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】