请问可燃气体放空管各支管上连到总管,阻火器是在各支管还是总管上就行呢?  另阻火器是安装在什么位置好呢?靠近排放口还是靠近设备呢?

 

发表于 2020-1-13 15:37:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

靠近排放口安装。另外,你排放口是排到哪去了?

 

发表于 2020-1-13 16:32:58

点评

排放是排到尾气处理系统了,应该是喷淋之类的,那阻火器要设置在喷淋塔附近吗?  详情 回复 发表于 2020-1-13 20:05
回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2020-1-13 16:32
靠近排放口安装。另外,你排放口是排到哪去了?

排放是排到尾气处理系统了,应该是喷淋之类的,那阻火器要设置在喷淋塔附近吗?

 

发表于 2020-1-13 20:05:48

点评

最好是上张图,喷淋后面又是去哪呢?  详情 回复 发表于 2020-1-14 08:06
回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2020-1-13 20:05
排放是排到尾气处理系统了,应该是喷淋之类的,那阻火器要设置在喷淋塔附近吗?

最好是上张图,喷淋后面又是去哪呢?

 

发表于 2020-1-14 08:06:13

点评

[attachimg]2182253[/attachimg] 绿色圈出来是阻火器,绿色的管子去后面尾气处理系统的,这样设置阻火器合理不??  详情 回复 发表于 2020-1-14 14:10
尾气处理后最终是直接外排了,具体工艺过程不太清楚,尾气不是我们做的  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:17
回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2020-1-14 08:06
最好是上张图,喷淋后面又是去哪呢?

尾气处理后最终是直接外排了,具体工艺过程不太清楚,尾气不是我们做的

 

发表于 2020-1-14 09:17:02

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
安装在总管上,总管靠排放口

 

发表于 2020-1-14 09:52:36

点评

支管不需要安装了吗?符合规范不??  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2020-1-14 09:52
安装在总管上,总管靠排放口

支管不需要安装了吗?符合规范不??

 

发表于 2020-1-14 12:24:15

回复

使用道具 举报

节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
万一 一个罐子着火所有罐子都连着总管 如果没有阻火器 其他罐子直接全部着火连了

 

发表于 2020-1-14 13:49:22

评分

绿色圈出来是阻火器,绿色的管子去后面尾气处理系统的,这样设置阻火器合理不??

 

发表于 2020-1-14 14:10:58

image.webp
回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就阻火器来说,应该是总管上安装就可以了,安装在靠近排放口。

 

发表于 2020-1-14 16:58:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071474 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197