       如题所示,我们大部分装置仪表穿线管自桥架往下走的都在终端用一个三通防爆穿线盒,其中两端是仪表线路进出口,垂直朝下的一般作为排水口;基本看石化建等很多专业施工单位都是这样的,在防爆区域我们都是本安信号、本安线路、仪表本体用防爆格兰头或防爆挠性管;
      可现在很多专家来检查都是很业余的,认为三通中垂直朝下的排水口不符合规定,需要整改;这就很郁闷啦,你又没法去怼他;在这里请各位大神能在规范里有明确规定这样是可以的吗???请给个规范
      现在对于安环检查越来越频繁,重视是好事,但是好多滥竽充数、只会纸上谈兵、不结合实际等等的伪专家实在烦死人了;还有就是有一部分部队转业人员直接分配到各地方挂职,很多都是管安全的,可以说他就是啥都不懂,每次来检查都是一副八府巡按、钦差大臣、高高在上的模样,不容许解释、劈头盖脸一顿;说实话真想扇他丫的:@  我们欢迎专家来指导、检查;都希望工作环境越安全越好,希望这种所谓的检查组越来越规范吧。(有证的不代表就是对的)
       话题越扯越远啦,大神们给个规范吧  针对三通排水口的最好   再来瞎哔哔的伪专家  拿规章怼他

 

发表于 2020-1-10 13:20:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sunzichu2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图集是个三通,但不是强制要求,你要真按图集施工的确不妥,形而上学!用三通排水是垃圾做法,这回我同意专家意见。

 

发表于 2020-1-10 14:01:16

回复

使用道具 举报

liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2020-1-10 14:01
图集是个三通,但不是强制要求,你要真按图集施工的确不妥,形而上学!用三通排水是垃圾做法,这回我同意专 ...

那用什么做法会好一些

 

发表于 2020-1-10 14:50:58

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果你只是应付检查,图集给他们看看就可以。现实情况我基本不做三通排水,浪费钱,非连续保护没必要,连续保护可以采取一些措施防止进水,包括设计和日常维护。

 

发表于 2020-1-11 08:32:00

回复

使用道具 举报

sdashVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈 和我们情况一样的,老装置仪表穿线管都有三通排水口,现在排水口全部堵死,地方安监局下来检查发现一个排水口没堵罚款一万元。很搞笑以前不安装三通排水,专业检查罚款。现在非专业检查不堵死罚款。跟以前搞运动一样今天一个政策,明天一个政策,整天瞎忙整改不知道哪个标准是正确。反正谁他妈的权力大就听谁的。保证自己不损失工资奖金就行。

 

发表于 2020-1-12 14:37:04

回复

使用道具 举报

sdashVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
排水口因为堵死,夏天雨季仪表容易进水。发现一个处理一个,也不能说仪表进水,谎称其他故障。前段时间工作量增加累的要死,现在这样的问题基本没有了。地方安监局大问题查不出来,鸡毛蒜皮的事一大堆,天天应付。

 

发表于 2020-1-12 14:46:02

回复

使用道具 举报

wdq245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH/T 3019-2016《石油化工仪表管道线路设计规范》7.3.6条规定“保护管从上向下敷设至仪表时,在管末端应加排水三通。” 我们这里跟安监部门解释过了,所有要求加在排水口的丝堵都拆掉了。但仪表的出线口必须有防爆密封接头。

 

发表于 2020-1-12 17:07:22

回复

使用道具 举报

shuimu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【配管工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2020-1-20 07:06:56

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们要和你遇到了同样的问题,我们也没有办法就买了堵头把穿线盒处堵了(个人建议实在是要上堵头的话,堵头最好还是有一个小孔比较好),然后在进表处在增加一个防爆接头,好麻烦好大的工作量!!!

 

发表于 2020-2-21 16:59:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209066 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197