制氢车间或者用氢气车间可以使用电伴热么? 防爆电伴热,求相关标准

 

发表于 2019-12-7 14:17:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

GB50217有一条,在有爆炸性环境明敷的电缆应采用穿管;GB50177也有明确要求,看图。穿管了还怎么伴热呢?电伴热算不算电缆呢,个人见解。GB50217本站有,去下载看看吧。https://bbs.hcbbs.com/thread-2212254-1-1.html

 

发表于 2019-12-8 12:39:15

0001.webp
0002.webp

GB50177-2005氢气站设计规范.pdf

2.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

点评

谢谢解答  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:58

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

但有个中石化兰州设计院的标准说可以SLDI 333C07-2002

 

发表于 2019-12-8 12:54:25

0003.webp

点评

谢谢解答  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 lovelife1997 于 2019-12-8 13:46 编辑

不管是石油制氢生产车间,还是天然气制氢生产车间,还是其他制氢生产车间,可以使用电伴热。在可热气体生产车间使用电伴热并不是你的首创对易燃易爆生产车间也不是新鲜事。

 

发表于 2019-12-8 13:41:29

点评

谢谢答复  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
我这一个甲类车间就使用电伴热,但不涉及氢气环境,想想应该没问题。

 

发表于 2019-12-9 10:25:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

altpage 发表于 2019-12-8 12:39
GB50217有一条,在有爆炸性环境明敷的电缆应采用穿管;GB50177也有明确要求,看图。穿管了还怎么伴热呢?电 ...

谢谢解答

 

发表于 2019-12-9 16:58:47

回复

使用道具 举报

altpage 发表于 2019-12-8 12:54
但有个中石化兰州设计院的标准说可以SLDI 333C07-2002

谢谢解答

 

发表于 2019-12-9 16:59:12

回复

使用道具 举报

lovelife1997 发表于 2019-12-8 13:41
不管是石油制氢生产车间,还是天然气制氢生产车间,还是其他制氢生产车间,可以使用电伴热。在可热气体生产 ...

谢谢答复

 

发表于 2019-12-9 16:59:40

回复

使用道具 举报

C桀骜不驯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我在以前单位干气制氢。解析气管线电伴热漏了把保温棉烧着了,幸好我发现及时!最好是用水伴热

 

发表于 2020-5-13 22:03:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184739 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197