fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在开停车期间,阀门内漏有可能发生

 

发表于 2020-2-8 12:03:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HAZOP是有液体倒流分析的,一般是采取止回、连锁关闭阀门、异常情况泄压、安全阀设置时考虑气液压力不同等多种方式来规避,就如同楼上某位海友所说,这种事故实际上是不易发生的。至于发生的单位,没有实际的情况来分析,无法断定是是否是操作问题。

 

发表于 2020-2-19 08:56:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 院长雪人 于 2020-2-24 09:22 编辑

1.下塔设置合格的安全阀、管路设置合格的止回阀  2.抬高进气管,减少液体返流可能

 

发表于 2020-2-24 09:20:51

点评

空气进塔管路一般不设置止回阀~  详情 回复 发表于 2020-2-24 11:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

院长雪人 发表于 2020-2-24 09:20
1.下塔设置合格的安全阀、管路设置合格的止回阀  2.抬高进气管,减少液体返流可能

空气进塔管路一般不设置止回阀~

 

发表于 2020-2-24 11:54:48

回复

使用道具 举报

thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2019-12-5 16:43
首先从易发生的可能说起。
当停电事故出现时,空压机的出口阀门自动关闭、止回阀关闭。放空阀全开。然后 ...

冷态开车,下塔稍微进点热空气就会压力很高,这时如果把空压机放空开度,空压机出口压力低于下塔压力,就会造成冷气倒流,这时板换温度低,不一定是液体倒流,碳钢管线耐低温也就-30℃,是很有可能发生的

 

发表于 2020-2-24 16:07:50

点评

对你的想当然不理解。空压机的止回阀不知道是否能起作用,不会是这个阀门出问题了还是如何?记得在前段时间关于冷量倒流争论过,在这里不想多说。我的观点已经表达过了,说出来的也只是仅供参考而已。见谅。  详情 回复 发表于 2020-2-24 16:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

thefirstboy 发表于 2020-2-24 16:07
冷态开车,下塔稍微进点热空气就会压力很高,这时如果把空压机放空开度,空压机出口压力低于下塔压力,就 ...

对你的想当然不理解。空压机的止回阀不知道是否能起作用,不会是这个阀门出问题了还是如何?记得在前段时间关于冷量倒流争论过,在这里不想多说。我的观点已经表达过了,说出来的也只是仅供参考而已。见谅。

 

发表于 2020-2-24 16:33:58

点评

止回阀在前后压差小的时候没止回作用,我确实见过这种情况,当时板换出口及空气进口温度都有SIS联锁的,低了就跳车了  详情 回复 发表于 2020-2-24 16:52
回复

使用道具 举报

thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-2-24 16:33
对你的想当然不理解。空压机的止回阀不知道是否能起作用,不会是这个阀门出问题了还是如何?记得在前段时 ...

止回阀在前后压差小的时候没止回作用,我确实见过这种情况,当时板换出口及空气进口温度都有SIS联锁的,低了就跳车了

 

发表于 2020-2-24 16:52:48

点评

再多说一句,你不能把你见过的非正常现象作为普遍的存在问题。我感觉初衷就是问题。  详情 回复 发表于 2020-2-24 17:13
回复

使用道具 举报

thefirstboy 发表于 2020-2-24 16:52
止回阀在前后压差小的时候没止回作用,我确实见过这种情况,当时板换出口及空气进口温度都有SIS联锁的, ...

再多说一句,你不能把你见过的非正常现象作为普遍的存在问题。我感觉初衷就是问题。

 

发表于 2020-2-24 17:13:57

点评

有概率的事故~有能力还是需要去解决的~hazop分析可以去分析它~  详情 回复 发表于 2020-2-25 11:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2020-2-24 17:13
再多说一句,你不能把你见过的非正常现象作为普遍的存在问题。我感觉初衷就是问题。

有概率的事故~有能力还是需要去解决的~hazop分析可以去分析它~

 

发表于 2020-2-25 11:40:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.237711 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197