medjohnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在《汽车加油加气站设计与施工规范中》GB50156-2012中,LNG储罐与放散口的间距为不限。但放散口要求高出12米范围内建构筑物2米以上,且不应小于5米。
那么LNG立式储罐算不算构筑物呢?请路过大神指教~~~

 

发表于 2019-11-15 15:22:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
催化一粟 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 medjohn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
肯定是不算的啊。构筑物你得有东西啊比如一个棚子之类的,不是指储罐

 

发表于 2019-11-16 09:36:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

medjohn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
守望者星星 发表于 2019-11-16 09:36
肯定是不算的啊。构筑物你得有东西啊比如一个棚子之类的,不是指储罐

储罐是由基础的啊,基础可以称之为构筑物啊。

 

发表于 2019-11-19 13:16:42

点评

杠精一个,鉴定完毕  发表于 2019-11-23 08:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

康师傅绿茶_XAVDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
放散管要高出储罐罐顶2m以上,我们院都是按这个走

 

发表于 2020-1-9 09:11:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

medjohn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
康师傅绿茶_XAVD 发表于 2020-1-9 09:11
放散管要高出储罐罐顶2m以上,我们院都是按这个走

立式储罐,你再高处它2米,差不多得16米左右,你们支撑是怎么做的呢?这个成本是不是不太划算了~~~

 

发表于 2020-1-18 09:53:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现场见过2种。一种是独立集中放散管,一种是直接在立式储罐上焊接安装放散管。
都是比立式罐还要高2米。

 

发表于 2020-1-30 17:54:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

晋北智叟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
储罐大是大,但还属于储罐,鞋大鞋小的道理大笑 高兴 笑脸 嗨皮

 

发表于 2020-2-8 08:20:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

康师傅绿茶_XAVDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》第6.6.6集中放散的放散管管口应高出 LNG 储罐及 12.0m 范围内的建筑物 2.0m 以上

 

发表于 2020-4-30 10:14:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

medjohn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
康师傅绿茶_XAVD 发表于 2020-4-30 10:14
根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》第6.6.6集中放散的放散管管口应高出 LNG 储罐及 12.0m 范围 ...

该规范出版于2011年,那时GB50156还没改版(只有2006版),没有关于LNG站建设的内容。可LNG加气站已经出现在人们的生活当中,由于没有国家级的规范要求(只有企业标准和地方标准),使得LNG行业受到极大的限制,阻碍了行业的发展。于是能源部为解“燃眉之急”,出台了该标准。一年之后建设部将GB50156改版为2012,内容基本与该规范相同,完善了很多地方,但仍有很多漏洞,于是又出台了(2014年版)。自GB50156补充了关于LNG站建设部分以后,能源部的这本规范就基本退出了历史舞台(虽然没有注明作废)。
上述内容为个人对那段历史的理解,仅供参考。

 

发表于 2020-5-21 19:40:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076291 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197