     最近有个项目需要用洁净无油的压缩空气和氮气管道,因为是山东那边,冬天温度比较低,本来想用304不锈钢管道配不锈钢阀门的,但业主说用镀锌钢管+碳钢阀门,因为99.9995%纯度的氮气是用于化工项目的,镀锌钢管可以,但考虑国内镀锌钢管施工经常是焊接,即使你写着螺纹连接,也不会这么做的。更主要碳钢阀门,我怕时间久了有腐蚀,会污染下游产品,真不太想用碳钢阀门,请大家给下建议哦

 

发表于 2019-10-19 17:02:07

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2821265可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沈玉超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

沈玉超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2019-10-19 19:37:04

回复

使用道具 举报

lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
装置内净化风管线设计都是镀锌管,螺纹连接,而实际呢,采用的确实都是镀锌管,但主管一般都是采用焊接形式,分支管采用的是螺纹连接,主管阀门是碳钢阀门,分支管是不锈钢球阀。氮气管线一般都是选用碳钢材料,因为是做为装置吹扫用的。但是装置外的主管线(净化风、氮气线)应该都是碳钢材质,因为做为全厂的公共工程管线,管径一般都比较大,用不锈钢的有些浪费。如果你的工艺对净化风和氮气的要求真的很高的话,那就要考虑从压缩机与制氮机出口直接分出一支专供该装置使用了。以上只是个人一点建议

 

发表于 2019-10-20 08:12:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

作为氮气介质所用的管道可以是任何的金属管道。关键问题在于使用前的管道内不清理是否达到标准。如果达标后使用,是不会产生其它化学腐蚀及其它机械杂质的。在用户终端,还要设置高精度的过滤器。这个高纯度氮气所选用的阀门的确是要用品质好的不锈钢材质最好。但不知具体压力、流量、温度等方面,所要配备的管道规格如何。这种高纯氮气的用途如何。要根据用户的需要设置输送系统所用材质。参照氮气的理化性质,所采用的输送管道材质不重要,重要的是在使用前的清理。供参考。

 

发表于 2019-10-20 08:59:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
理论上介质是氮气用什么材质的管道都可以,既然有这么多顾虑,应当是用不锈钢管道才好。

 

发表于 2019-10-21 08:03:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

其实碳钢也是可以,避免管道中焊渣等杂质影响下游使用,可在入户前加过过滤器

 

发表于 2019-10-21 10:04:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
气量,压力,用途,管道长度?楼上几位已经说的很全面,补充一点,螺纹连接施工耗人工,容易泄露,如果量小,建议直接上304不锈钢管,后续烦恼少的多

 

发表于 2019-10-21 11:59:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沈玉超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢楼上诸位,其实我是做站内的,但考虑工艺生产装置对氮气要求比较高,我这边本来是想用304不锈钢的,但业主跟外管那边同事说外管他们要碳钢的

 

发表于 2019-10-22 15:14:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氮气都做到5个9了,说明清洁度要求挺高了,还是不锈钢吧,口径应该不大,成本多不了多少,本来管道占总投资就不多

 

发表于 2019-10-23 09:10:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘彪_JEWjIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氮气用碳钢阀门没问题

 

发表于 2019-10-23 16:04:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞逝 发表于 2019-10-23 09:10
氮气都做到5个9了,说明清洁度要求挺高了,还是不锈钢吧,口径应该不大,成本多不了多少,本来管道占总投资 ...

就是,,买牛的钱都花了,

 

发表于 2019-10-31 10:33:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118217 second(s), 63 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】