进罐紧急切断阀前后业主要求必须加闸阀,他认为紧急切断阀总是检修

 

发表于 2019-9-2 11:35:56

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hhm_bj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
紧急切断阀阀体需要检修的几率不大,业主非要加那就加呗,如果不是EPC的话

 

发表于 2019-9-2 12:19:02

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
qy576100527 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不需要

 

发表于 2019-9-2 12:25:28

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
qy576100527 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我认为根部加就可以了;没有必要前后都加。而且很多进罐本身就是双切断阀了。谢谢!

 

发表于 2019-9-2 12:49:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不是必须要加,但是业主要求加,无可厚非,加了比不加好。

 

发表于 2019-9-2 13:02:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该加就加,自动的东西总是不可靠,质量参差不齐

 

发表于 2019-9-2 17:07:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liaifeng + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jpcboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
理解业主的心理,他提出加就加上吧

 

发表于 2019-9-2 18:46:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liaifeng + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

进罐紧急切断阀如果是符合SIL等级要求的,则没必要加,因为那很可靠,但是如果是乱七八糟小厂的,那就另外一回事了,那种担心也是可以理解的。

 

发表于 2019-9-3 08:14:46

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
guohaoran + 3 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

平淡随意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该加。

 

发表于 2019-9-3 09:03:27

回复

使用道具 举报

ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好再加个旁通

 

发表于 2019-9-3 09:14:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有必要加,但是罐体的根部阀必须加。

 

发表于 2019-9-3 09:27:29

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
guohaoran + 1 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
业主有这种态度,需要积极支持。
你认为只要符合规范可以不装,到时安全检查的砖家说,需要前后加阀,你的事情就大了。

 

发表于 2019-9-3 15:57:49

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我也很疑惑,小厂子的液化烃球罐,我们按照中石化集团的液化烃球罐紧急切断阀选择规定的要求在罐根部管口和紧急切断阀之间没有设置任何阀门和管件,但是业主在实际使用时还是在管根部先设了手阀再设了紧急切断阀。我总觉得规定肯定是有原因的,要不怎么明确了不得设置任何管件和阀门呢。

 

发表于 2020-6-28 13:40:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188460 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197