dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
爆炸危险环境电气设备需外接地的依据:
GB50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范  7.1.1

 

发表于 2019-8-31 21:14:16

点评

这个条款有一个前提:爆炸和火灾危险环境 还有没有其他规范  详情 回复 发表于 2019-8-31 23:08

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2019-8-31 21:14
爆炸危险环境电气设备需外接地的依据:
GB50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及 ...

这个条款有一个前提:爆炸和火灾危险环境
还有没有其他规范

 

发表于 2019-8-31 23:08:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

《GB50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
7.1.1在爆炸危险环境的电气设备金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属构架上的设备、金属配线管及其附件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地。

 

发表于 2019-9-1 10:15:02

点评

如果非燃爆环境,可以忽略吗?  详情 回复 发表于 2019-9-1 15:09

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-9-1 10:15
《GB50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
7.1.1在爆炸危险环境的电 ...

如果非燃爆环境,可以忽略吗?

 

发表于 2019-9-1 15:09:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-8-26 16:08
现场电机的基座和电机仍旧要再次接地,大型化工厂都这么做。

化工厂在爆炸分区里的的确是要这么做,这是《爆规》GB50058里的要求,普通场所这样做我不知道有什么规范支持,我的看法是不用。

 

发表于 2019-9-1 19:33:14

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2019-9-1 15:09
如果非燃爆环境,可以忽略吗?

内、外部专家,只要进行安全检查,这是重点,因此化工项目电机本体没有不重复接地的。

 

发表于 2019-9-2 19:18:06

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2019-9-1 19:33
化工厂在爆炸分区里的的确是要这么做,这是《爆规》GB50058里的要求,普通场所这样做我不知道有什么规范 ...

你们那个的应该是TNS系统吧?我觉得TNC的不需要再外壳做重复接地了,因为TNC的重复接地不是外壳接地时零排的接地,我是这么认为的。

 

发表于 2019-9-3 19:18:06

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 鼓励新会员发言
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

波海滔滔 发表于 2019-9-3 19:18
你们那个的应该是TNS系统吧?我觉得TNC的不需要再外壳做重复接地了,因为TNC的重复接地不是外壳接地时零 ...

老装置采用TN-C系统,新上项目装置都采用TN-S了,国家经济实力强大了,不在考虑增加一根线的问题了,安全倒是考虑的重点了

 

发表于 2019-9-5 17:21:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电机接线盒内接0或接地,是工作接0或接地;电机壳体外接地,是保护接地或重复接地。爆炸危险场所均需这样。
依据:GB 50257 — 2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
7.1.1  在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地
7.1.2—7.1.4 关于保护接地的条文说明:
特别注意,在爆炸危险环境内的所有电气设备的金属外壳,无论是否安装在已接地。
的金属结构上都应接地

 

发表于 2019-9-12 22:38:36

点评

尽管只找到了爆炸环境有这样的要求,主要是为了防燃爆,那么,非燃爆环境也应该重复接地,因为,这样也可以防止意外触电啊。 现在的做法就是,全部电机外壳或者风罩一律再接一根接地线  详情 回复 发表于 2019-9-13 13:04

评分

参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2019-9-12 22:38
电机接线盒内接0或接地,是工作接0或接地;电机壳体外接地,是保护接地或重复接地。爆炸危险场所均需这样。 ...

尽管只找到了爆炸环境有这样的要求,主要是为了防燃爆,那么,非燃爆环境也应该重复接地,因为,这样也可以防止意外触电啊。
现在的做法就是,全部电机外壳或者风罩一律再接一根接地线

 

发表于 2019-9-13 13:04:53

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
干燥的场所可不接,潮湿的地方要接(保护接地)。

 

发表于 2019-9-16 16:15:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB 50169—2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
3.0.4 电气装置的下列金属部分,均必须接地:(强制条款)
1 电气设备的金属底座、框架及外壳的传动装置。
2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。
5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。
6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。
7 电缆桥架、支架和井架。
10 配电装置的金属遮拦。
11 电热设备的金属外壳。
3.0.9 附属于已接地电气装置和生产设施上的下列金属部分可不接地:
1、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他电器外壳。
2、与机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
3、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。

电气接地分工作接地和保护(重复)接地,上述要求的均是保护(重复)接地。

 

发表于 2019-9-16 16:21:28

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2019-8-22 12:02
不需要另接地,见GB50169-2016,3.09条

你再前后仔细读

 

发表于 2019-11-21 15:34:01

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电机接线盒里面那个接地端子4芯电缆的PE线,是为发生相线碰壳时提供较大短路电流,让断路器分断切断电源用。外壳上的接地端子是出现碰壳而断路器又没有跳开时,将人有可能触碰到的电机外壳与人所在地面进行一个等电位联结,这样人不会遭受电击伤害,也避免机壳与安装场所的其他导体出现电位差引发打火现象。所以这个电机外壳的接地在爆炸危险场所必须要接,GB50058-2014中就是这样要求的。其他非爆炸危险场所最好也接,避免人员遭受电击情况出现。

 

发表于 2020-2-15 17:01:46

点评

欢迎你以后有什么工作上的问题或者专业上的问题,到这来分享给大家,或者跟大家讨论  详情 回复 发表于 2020-2-15 18:07
你的描述深入浅出,道理已经很明白了。前面很多朋友提供了规范依据,结合在一起可以更好的服务于现实工作。 现实工作中总会遇到许多不守规范的行为,特别是有一些具备一定专业水平的人,你跟他讲道理很难让他接受,  详情 回复 发表于 2020-2-15 18:05

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Exe 发表于 2020-2-15 17:01
电机接线盒里面那个接地端子4芯电缆的PE线,是为发生相线碰壳时提供较大短路电流,让断路器分断切断电源用 ...

你的描述深入浅出,道理已经很明白了。前面很多朋友提供了规范依据,结合在一起可以更好的服务于现实工作。
现实工作中总会遇到许多不守规范的行为,特别是有一些具备一定专业水平的人,你跟他讲道理很难让他接受,必须拿出法规和标准去说服他

 

发表于 2020-2-15 18:05:25

回复

使用道具 举报

欢迎你以后有什么工作上的问题或者专业上的问题,到这来分享给大家,或者跟大家讨论

 

发表于 2020-2-15 18:07:07

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
渝琴 发表于 2020-2-15 18:07
欢迎你以后有什么工作上的问题或者专业上的问题,到这来分享给大家,或者跟大家讨论

大家互相讨论学习,共同进步

 

发表于 2020-2-15 20:17:07

评分

发表于 2020-2-22 21:40:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一,涉及安全问题通常至少是双层设计。
第二,电机接地线就如同刀闸,是可视的接地联通点(可视的电气断点),方便检查。

 

发表于 2020-8-5 22:23:50

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接地系统.jpg
我觉得保护接地和保护接零不能混用的话,就只能根据现场的实际情况选择一种接线方式

 

发表于 2020-8-17 14:02:01

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122569 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197