[求助] 新建项目办理动火证。

[复制链接]
6.2K |18
阅读字号:
拾金不累VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们公司扩大规模,在原来车间的旁边新上了一个项目,在一个大车间里面,中间无隔断,但有20米的距离。
新项目这边动火有一个大的工程队,刚开始的时候是办理一个动火证,后来安检部门来检查,让我们每个点都要办理一张动火证,
范围太大,安装队有40几个人,同时干活,如果要是办理动火证那工作量太大,从现场人员到安全科光办理动火证也得大半天,根据动火票的原则,能不能新建项目的时候划一个区域,固定动火区,办一个大的动火证或者,不用办理。
有大师指点一下。

 

发表于 2019-8-6 16:41:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 拾金不累 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可以啊,由你所在单位的安环部门牵头,到**机关办理就是啦。
另外,如果你生产的易燃易爆有毒有害气体的排放,可能会造成下游的生产安全,那就得按时分析的。
你的动火证每天办理一次,上面规定着的表格有时间,或2小时分析填表,或半天填表格主要是分析结果检测。

 

发表于 2019-8-6 17:26:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

在一个厂房内、且只有20米动火肯定不符合要求,安监部门检查提出的意见是对的。

 

发表于 2019-8-6 17:39:51

点评

看到了层层管理的繁琐 没有看到在危险区域作业的潜在风险  详情 回复 发表于 2019-8-6 19:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以将该地方申请成为固定动火区,在一定的时间期限内有效,但是动火的时候一定要在划定的固定动火区内作业

 

发表于 2019-8-6 17:58:26

点评

这个建议比较好,同时采取一些隔离措施和必要的监控措施  详情 回复 发表于 2019-8-6 19:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2019-8-6 17:39
在一个厂房内、且只有20米动火肯定不符合要求,安监部门检查提出的意见是对的。

看到了层层管理的繁琐
没有看到在危险区域作业的潜在风险

 

发表于 2019-8-6 19:18:34

回复

使用道具 举报

liuyanfeng725 发表于 2019-8-6 17:58
可以将该地方申请成为固定动火区,在一定的时间期限内有效,但是动火的时候一定要在划定的固定动火区内作业

这个建议比较好,同时采取一些隔离措施和必要的监控措施

 

发表于 2019-8-6 19:19:16

回复

使用道具 举报

xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先需要确定这个车间的火灾危险性,有没有易燃易爆物质,如果危险性较大,那肯定要一点一票,再确定需要办理哪一级的动火票,30871规定二级动火票不超72小时,一级、特级不超8小时,当然每个单位具体要求又不一样;如果没有什么火灾危险性应该可以申请固定动火区,固定动火区要考虑周围有没有易燃易爆气体,有的话,要求固定动火区设置在最小频率风向的上风侧或侧风向;同时室内要采取分割措施,有的说要求用防火墙,门窗向外,这个不知道是不是硬性要求。见过设在机修厂房内的固定动火区,但没发现用防火墙分割!

 

发表于 2019-8-6 20:09:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
哪位知道如何设置固定动火区,走什么样的程序,也请赐教

 

发表于 2019-8-6 20:11:31

回复

使用道具 举报

4楼的办法好

 

发表于 2019-8-6 23:27:43

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
程序和票证是为了消除隐患、落实对策而设立的
个人认为必须将现场的隐患和风险辨识出来,根据风险重要程度来决定是设置动火区还是一点一开票
风险很大的话甚至建议原装置要停工、置换

 

发表于 2019-8-7 07:56:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

拾金不累楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们公司 生产聚丙烯酰胺 不属于危化品生产,   新项目建设也接近尾声了,多加了几个监护人员,动火票按照作业类型,管道的,电缆线桥架的,设备的,来开具火票。
主要是最近检查比较频繁,各级安全部门,环保部门,几乎每天都要来。

 

发表于 2019-8-7 10:24:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_张同社78398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先看车间属性,要是丙类以下,这些都好说,甲乙类还是要严加管理的,每个点一张票不为过。

如果车辆火灾危险性低,可以考虑与ZF安全部门沟通,划分出一个固定动火区域,这个区域做好防范措施,区域内动火不开票或一张票至少顶一周。

 

发表于 2019-8-7 10:27:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冲动是魔鬼_UBOHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主还是按照安监局的要求来做吧,第1:项目已经接近尾声,就算辛苦也辛苦不了多久了;第2:你提到安监、环保每天都来,那说明一个什么问题?我估计还是你们单位确实存在问题,而且是大问题,已经让安监环保这些监管部门都不放心了,人家才会每天才来,即然做为监管部门的人都不放心了,你们公司管安全环保的还能放心也是够奇葩的了;第3:安监环保是有执法权的,而且你搞其它措施要得到安监的认可,必须要走很多程序,首先要有专家进行审查,而且要将专家审查意见报主管部门取得批复文件,这一道手续走下来,不仅浪费钱财,而且出了问题做为单位仍然脱 不了干系,最主要的是安监部门不会给你批复意见,公司领导出了钱,事又没有办好,做为员工肯定更不受待见,这是费力不讨好的活,还不如多做点事,讨下公司领导欢喜,多发点奖金实在。

 

发表于 2019-8-7 10:38:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jjxymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
针对应急部门提出的问题,可以 与应急管理部门讨论在项目区建立一个固定动火区,如可行的话,再依据相关的要求,对固定的动火区进行风险评估,确认符合相关的安全要求就行了。如还想做得更好,可以请专家来对划定的固定动火区进行评审,让专家出具一个意见就更好了。

 

发表于 2019-8-7 10:57:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
最主要的问题是上级部门天天来,这才是问题所在

 

发表于 2019-8-7 12:33:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不见不散_VLDF | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
固定动火点的划定是有前提的。可燃气体排放30米范围外、可燃液体排放15米范围外。小于这个范围都不现实。毗邻生产装置的时候还是应该一点一票。我们的完全停工检修装置距离生产区域还有近50米,都是一点一票。但是监护人可以同时监护就近的3、4个点。办证的目的还是在于落实防火和应急措施。和落实措施比起来,签字和审批都只是小事情,不会耽误多少事的。

 

发表于 2019-8-12 16:37:39

回复

使用道具 举报

天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全第一不是口号,也不是为了检查。安全风险分析并有相应防范措施才肯保证安全。

 

发表于 2019-8-13 10:03:17

回复

使用道具 举报

痛彻心扉_g7CRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个问题要找专家。

 

发表于 2019-8-13 17:12:45

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个属于边生产边施工范畴。当时安监局默认你们施工已经属于容忍。按流程所以规章制度方案专家评审通过,才能开始施工。2按这个距离不行3即使安全距离够了,也要封闭区域。其余略

 

发表于 2019-11-29 06:31:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295813 second(s), 138 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197